菜鸟求救:高层建筑窗户接地有没要求,根据是什么?如何个做法:本人刚接触电气,还望大家多多指教,谢谢。
菜鸟求救:高层建筑窗户接地有没要求,根据是什么?如何个做法:本人刚接触电气,还望大家多多指教,谢谢。
2楼
看它是几类防雷:若是2类,则在45米以上的金属窗户有防侧击雷的要求;3类,则是60米以上的有要求(见防雷国标)。
回复
3楼
还想请教个问题:NHYJV-4*2*1240MM2的电缆标注是什么意思?
回复
4楼
耐火交联电缆!
回复
5楼
不作接地,用最好理解的说法是:人高了就会有雷劈,其实规范也有其不合理之处,因为现在住宅的窗户很多不用钢材。
回复
6楼
规范没问题。它说的就是金属门窗。
回复