自己的问题自己答.核心部件是一个电容式压力敏感元件,由不锈钢膜片与固定电极构成一个电容,其值随压力变化而变。可提供低至0~±25Pa高至0~25000Pa的量程。输出为0-5V,0-10V,4-20mA,也可以特制为其他输出。在室温下精度为±1.0%FS,0.4%FS或0.25%FS。温度补偿范围在+5~+70℃,温度影响小于±0.6%FS/10℃。具有卓越的性能价格比,广泛应用于暖通空调,环境污染控制,洁净工程,医疗仪器及设备,烘箱增压及炉膛风压控制,天然气、煤气管网监测,井下通风和电厂风压监测等领域。
自己的问题自己答.
核心部件是一个电容式压力敏感元件,由不锈钢膜片与固定电极构成一个电容,其值随压力变化而变。
补偿范围 +5~+70℃
零点/满程偏移 <0.6%FS/10℃
最大静压 100KPa(15PSI)
过载 正负向均为100KPa(15PSI)
预热漂移 ±0.1%FS
环境和机械参数
工作温度 -18~70℃
存放温度 -54~+82℃
电气连接 PG-9或PG-7电缆锁紧装置
压力连接 与1/4”软管相连的3/16”塔形压力接口,φ8塔形压力接口可选。另外也可以特制为其它可能的压力连接方式。
输出调节 打开上盖,可对零点进行微调
压力介质 空气或其它非导电性气体
壳体 铝合金(符合RoHS标准)
防护等级 IP65/NEMA 4
重量 330g
安装 暗装结构,安装尺寸见附图1,壳内两个安装孔直径4.2mm,随机附带两只M3×6安装螺钉。另有铝合金安装底板备选。
电气参数(电压型)
电路 三线(+EXC,-EXC,OUTPUT),误接线保护
供电电压 16-32VDC(其它供电电压可选)
输出 0-5VDC,0-10VDC
输出阻抗 ≤5.0 OHMS
*工厂标定时采用50KΩ负载进行标定,0-5VDC输出可在负载≥5KΩ时工作,0-10VDC输出可在负载≥10KΩ时工作
** 零点输出:出厂设定在±25mV(0-5VDC),±50mV(0-10VDC)
满量程输出:出厂设定在±25mV(0-5VDC),±50mV(0-10VDC)
电气参数(电流型)
电路 两线(+EXC,-EXC),误接线保护
输出 4-20mA
双向零点输出 12mA
供电电压 16-32VDC(参见图2,可查出最大环路电阻值)
外部负载 0-800OHM
*工厂标定时采用250Ω负载,24VDC电源
** 零点输出:出厂设定在±0.08mA
满量程输出:出厂设定在±0.08mA
2楼
在物位差压测量中,电容式压力敏感元件只是其中的一种!并且只是检测机构,还有变送环节的其它重要机构,因而谈不上核心一说!
楼主所说的-压差变送器(正确的说法是差压变送器),在液位,流量,差压,液量,比重方面大量运用.主要目的是为了将工艺现场的其它信号变换成电信号后远传!
回复
3楼
不过总结的不错!这些都是它的技术参数!如果要理解差压变送器,可能还得找的点书和实物看看!
其实说起来也很简单!我可简单讲一下:
差压变送器主要分为气动差压变送器和电动差压变送器!目前大量运用的是电动差压变送器.
所谓"差压"是为了区分"压力变压器"而言的.它将被测差压的变化转换成直流0~10毫安或4~20毫安统一标准信号,送往显示仪表或调节器等二次仪表!
工作原理是根据力矩平衡原理工作的!
为了说明,现画一幅简图.(说的是电动差压变送器)
被测差压△P=P1-P2,此差压通过膜合1转换成作用于主杠杆2的力F,使杠杆以O为支点转动,再通过十字簧片等连接机构带动副杠杆6转动,引起检测片4位移.这样将引起位移检测放大器输出直流信号,与此直流串接的位于磁钢7内的反馈线圈8将产生一个反作用力作用于副杠杆6上.使整个杠杆系统重新达到平衡.此时电流即为变送器输出电流I.它与被测差压成正比
差压变送器中还有一些调整机构.通过调整可实现不同量程的测量要求!
回复
4楼
附图
回复
5楼
谢谢大家的参与,真是听人一席话,胜读十年书。
回复
6楼
这可说的真清楚,要是再弄一个压力变送器的原理图,贴在上面讲一讲就更好了。
回复
7楼
原理也很简单!一般说明书都有讲解!
回复
8楼
请问国内做差压变送器的厂家能否告知呢,要求测量范围200Pa,输出4~20mA。便宜的产品。不是智能仪表。谢谢!
回复
9楼
呵呵,现在大多都更新用CECC的啦。体积小稳定性好抗干扰强。不过工作原理还是一样的,只不过一次的传感元件不同而已。电动差压变送器采用的是电感式,而CECC采用的是电容式。
回复
10楼
川仪和上仪都有的生产的,这么小可是微差压变送器了哟。可能还要预先订货的。
回复
11楼
介绍一款高性价比的差压变送器:
特性:量程小,现场可调公制英制2种范围
介质: 空气和非可燃性兼容气体
精度: MS-X21: 0.5" w.c. 和0.25" w.c.: ±1%; 0.1" w.c.: ±2%; 100 Pa 和 50 Pa: ±1%; 25 Pa: ±2%. MS-X11: 5" w.c.和 2" w.c.: ±1%; 1" w.c.: ±2%; 1000 Pa 和 500 Pa: ±1%; 200 Pa: ±2% (@标准条件下)
稳定性: ±1% F.S./年
温度限制: 0~150°F (-18~66°C)
压力限制: 1 psi最大, 可选; 10 psi,脉冲压力
电源: 10~35 VDC (2-线); 17~36 VDC 或隔离的 21.6 ~33 VAC (3-线)
输出: 4~20 mA (2-线); 0~10 V (3-线)
详情访问:http://www.szdwd.com
回复