如图所示,73.04AC控制箱到上面的油站地坑设计院给的工艺布置图上未画出电缆沟或桥架,在这种情况下我是否可以认为电缆从柜下电缆沟直接穿墙进入油站地坑呢?如果不可以的话,如何才能让电缆进入上面的地坑,电缆长度如何计算?请各位高手指教

地坑.jpg
如图所示,73.04AC控制箱到上面的油站地坑设计院给的工艺布置图上未画出电缆沟或桥架,在这种情况下我是否可以认为电缆从柜下电缆沟直接穿墙进入油站地坑呢?
如果不可以的话,如何才能让电缆进入上面的地坑,电缆长度如何计算?