一个高层住宅,设置筒子式立体车库,即从1~29层每隔2米高度可以在筒子两侧各挂一辆汽车,筒子7.2mx7.2m,高度约60米,这样的筒子式车库如何进行火灾报警设计呢?
一个高层住宅,设置筒子式立体车库,即从1~29层每隔2米高度可以在筒子两侧各挂一辆汽车,筒子7.2mx7.2m,高度约60米,这样的筒子式车库如何进行火灾报警设计呢?
12楼
也想了解一下,有谁能做出回答。谢谢先!
回复
13楼
说是象叉车一样的提升装置,可以定在车子的地梁上,然后把车体提升到固定的车位上,车位都是钢板做的,一层一层的,具体还没有见设备……
回复
14楼
这种车库没见过、能不能把图传上来看看
回复
15楼
我是海湾公司的 做火灾报警的 希望能和各位前辈一起学习 也希望有更多的前辈给我们的产品提见意 我叫土号 是海湾公司设计组的 主要是绘图和设计院的沟通 QQ:42439623 taotao82521@163.com
回复
16楼
探测器布置按照每1个车位安装2只感温探测器和1只感烟探测器,在立体车库顶层设置感温探测器、感烟探测器,在每个车库顶部设置2只可燃气体探测器。
回复
17楼
采用空气管采样探测器
空气管可垂直布管进行采样
具体的情况你如果有兴趣的话可把图纸传给我看看
lyx_abeicd@163.com
回复
18楼
我见过立体车库,不过没这么高的.这样的难道一般的报警系统不能用么?
回复
19楼
没做过,听听专家的意见吧
回复
20楼
也想看看有什么好的方法,空气采样系统是好,不是维护不方便,成本太高,红外不知道可以不可以
回复
21楼
我见过。
每个汽车地板上都可安装感烟探测器和感温探测器各一个,采用气体灭火系统。
回复