做一个单体,公建,在距本建筑物140m出有个柴油机房,是原来给另外的高层住宅消防设备提供备用电源的,现在所作公共建筑内的备用电源容量约为300kw,可否从此柴油机房引来备用电源呢?

做一个单体,公建,在距本建筑物140m出有个柴油机房,是原来给另外的高层住宅消防设备提供备用电源的,现在所作公共建筑内的备用电源容量约为300kw,可否从此柴油机房引来备用电源呢?
免费打赏
dsy123456
2006年07月24日 18:01:55
2楼
容量有点大啊。
回复
lblxgf
2006年07月24日 18:25:32
3楼
是呀,能引么?
回复
寒塘渡鹤影
2006年07月24日 19:12:51
4楼
计算容量超过200kVA,宜采用高压供电。
再说消防的备用电源能提供300kW的用电负荷不
回复
lblxgf
2006年07月24日 20:52:22
5楼
因为单路高压进线,是大空间商场,地下有二层,除了消防设备,上面有4层商场,一层办公,有备用照明(50%正常照明)要考虑,合起来就有300了
回复
佶凌
2006年07月24日 21:29:35
6楼
我认为只要柴油发电机能满足所有二级负荷要求即可
另有备用照明(50%正常照明)这么重要么?
回复
lblxgf
2006年07月25日 08:51:21
7楼
中型商场的营业厅照明也算二级符合亚。
回复
家辉
2006年07月25日 09:17:35
8楼
容量过大,那个柴油发电机应该不会有这么大的备用量的
回复
lblxgf
2006年07月25日 15:15:08
9楼
原来那个发电机没有这么大的容量,但是可以加!问题是这么大的容量可不可以从那里引呢?
回复
akla
2006年07月26日 01:15:14
10楼
远不是问题,加大电缆就行,只是太浪费!!.

有备用照明(50%正常照明)这点就太过了, 2004的照明规范里备用照明是10%, 50%要求我没记错的话是民规里的;不是太重要的场所满足10%就行了.
回复
dsy123456
2006年07月26日 07:53:24
11楼
建议引两路市电,用两台配变的形式。。。。
这么远引发电机到还没遇到过。
回复