求助,如何固定柱角防撞角钢?
freeanycall
2011年10月15日 15:46:18
来自于建筑施工
只看楼主

现在正在做一个仓库,库内柱角要求做防撞角钢,实际设计要求如图一。后因为柱子表面不做抹灰了,设计改为将1.5米长的角钢直接预埋到砼内,如图二。但是拆模后发现,很多角钢定位不准。如图。当初考虑了角钢可能在浇筑砼过程中发生移位,就在角钢一侧钻孔,用螺钉固定在柱子模板上,但是最终还是没有避免移位。发现上述的问题后,又想用定尺的钢筋做成内框,顶住角钢,防止其内陷,但是操作量太大,而且精确度不够,放弃了。

求助,请高手给指点一下。得说明一下,柱子表面将来不做抹灰,可能直接刮腻子刷涂料完事,甲方正在商定中,不过不抹灰是肯定了。角钢呢,虽然设计要求5mm厚,但是我现在能够改成最小2mm厚的。

[ 本帖最后由 freeanycall 于 2011-10-15 15:51 编辑 ]

1.JPG


2.JPG


3.JPG


4.JPG


防撞角钢.JPG


防撞角钢2.JPG

免费打赏
mohawk
2011年10月19日 14:52:28
12楼
将四根角钢按柱子在楼板上的弹线进行固定,吊线后下中下焊四道筋箍死,无需与柱筋连接(主要考虑柱筋不稳定),模板紧靠角钢销紧,不应该有问题。
回复
lujun19861122
2011年10月19日 23:16:49
13楼
觉得还是后安装更方便
回复
呆呆果
2011年10月20日 09:04:05
14楼
看了节点详图,实质无非是想固定好外侧的角钢,干嘛费劲硬要预埋内侧的角钢了,要固定外侧的角钢,方法多的是。把简单的问题复杂化了!
回复
weimin-cumt
2011年10月20日 14:07:26
15楼
固定在柱内纵筋上会不会好点呢?
回复
suzukida
2011年10月21日 09:39:13
16楼
把角钢做成足尺寸的内框是一定的。这样有利于模板的夹紧,在上模板前在角钢 的边缘应粘贴双面泡沫胶带防止漏浆,施工的效果较好
回复
liuliuxiaochon
2011年10月21日 10:32:09
17楼

后期处理的方式可以采纳,施工比较方便,虽牢固性可能会差些,但施工到位不成问题
回复
caf
2011年10月21日 15:06:02
18楼
的确画蛇添足。主体做完再安角钢,柱子抹灰正好抹平,你这样做不抹灰了?
回复
buhuagao
2011年10月23日 22:55:30
19楼
最简单的办法,将角钢与柱之间直接植筋然后和角钢焊接,费用很低,而且也可以固定