按照11G101-2的说法 抗震设计 楼梯都要选择ATc类型强度比传统楼梯提高的不是一小点儿有没有必要这么破费啊各位如何选择 难道AT、BT、CT……就只能退出历史舞台了吗
按照11G101-2的说法 抗震设计 楼梯都要选择ATc类型
强度比传统楼梯提高的不是一小点儿
有没有必要这么破费啊
各位如何选择 难道AT、BT、CT……就只能退出历史舞台了吗
2楼
对剪力墙结构楼梯可以选AT、BT、CT吧?
回复
3楼
是啊,图集要求ATc型梯板厚度不宜小于140mm,是不是太厚了。而且楼梯构件抗震验算,图集上的配筋怎么那么大呢。不能只通过竖向可在计算配筋,那到底应该怎么算呢,请高手解答。
回复
4楼
还没有看到11G101-2标准图,所以无法直接回复楼主的问题.
楼梯抗震问题主要是指楼梯的斜撑作用,对框架结构而言,传统设计的楼梯具有明显的斜撑作用,解决这个问题的关键不是如何加强传统的楼梯,而是如何减少楼梯的斜撑作用,11G101-2标准图提供的滑动支座应该为解决楼梯的斜撑作用提供了一种途径.
回复
5楼
抗震规范要求参与结构整体抗震计算
传统的表中写着“不参与”
回复
6楼
好吧 我就算把框架忍了 把楼梯设计的比楼板强度都大
除了框架呢 砌体剪力墙也这么玩吗
回复
7楼
我也正为这个事情发愁呢
回复
8楼
我觉着有两个方面:1建模时没建楼梯,可将楼梯周围梁柱抗震等级提高一级,箍筋加密,图集AT板时板面筋通长;2建模时建入楼梯,按新规需要处理。除“框架”和“砌体”房屋,一般不需建入楼梯。ATc的确大大加强了抗震构造措施,,,,以上个人见解,恳请批评指正。
回复
9楼
看了11G101-2标准图,看来楼主没有认真看图,标准图中ATa.ATb.ATc型楼梯均为抗震型的!为什么一定要选ATc型呢?
对于抗震设防区的框架结构中的楼梯应该首先选择ATa或ATb型楼梯,这类楼梯不需在整体结构计算中考虑楼梯的斜撑作用.
回复
10楼
就是。。新版图集中对于楼梯支座处设滑动的(有点活动绞支座的味道)才是新亮点。。。。
当然楼梯选型
一看是不是处于地震带上,对抗震设防措施有没有较高的要求
二看业主的态度
回复
11楼
个人觉得不管是剪力墙还是框架结构,都用滑动支座。因为炕规6.1.15条纹详细说明了,必须在楼梯间设置刚度足够大的抗震墙结构才可以不考虑楼梯对于整体抗震计算影响。而实际中不是所有楼梯间都很刚的
回复