房间恒温45度,如何设计供热形式?> 房间35mx6mx1.8m(h) ,有热源75度, 用散热器是否合适?
房间恒温45度,如何设计供热形式?> 房间35mx6mx1.8m(h) ,有热源75度, 用散热器是否合适?
2楼
波动+-0.5度吧 ,有没更合适的供暖方式,请各位不吝赐教! 恒温室是在厂房里的,热源为废热利用的热水75度 项目在浙江地区
[
本帖最后由 xqss_2006 于 2011-10-21 16:48 编辑 ]
回复
3楼
这个温度?太高了吧?我没做过。干嘛要这么高的温度?散热器都很难满足要求。热风采暖吧。
回复
4楼
可以用温控阀来控制室内温度,温控点设置在室内。
回复
5楼
可以采用暖风机 做散热设备 ,我们做烘房就是这样做的 没有问题 ,我做了好多余热项目 希望大家多多交流 450896035
回复
6楼
必须采用主动采暖方式,也就是暖风机,散热器无法满足这个温度条件,不是散热器设备数量的问题。而且散热器也做不到这个温度的恒温控制。
回复
7楼
首先45°的室内环境对散热器来说,采用75°供水的情况很难达到。个人觉得采用燃烧器直接空气加热送至室内能够达到你要的这个条件。
回复
8楼
做好房间保温,加多组散热器,75度热水做45度恒温室是可以的,最多是升温慢的问题,温度控制用散热器恒温阀不行,要用电温控器,类似星级宾馆标准间墙上安装的空调温控器,根据室温高低输出电信号,控制安装在室外热水进水管上的电动或电热控制阀启闭热水阀门,达到控制室温的目的.
回复