请教一下宾馆走廊的防排烟系统
taotao19861121
2011年10月14日 16:35:16
来自于通风排烟
只看楼主

我做了一个高层住宅3层改宾馆的走廊需要做防排烟,走廊长127米宽1.8米,层高3米。横向不能做,只能竖向单独加风机,准备做5个口五台风机,不知道可行不可行

我做了一个高层住宅3层改宾馆的走廊需要做防排烟,走廊长127米宽1.8米,层高3米。横向不能做,只能竖向单独加风机,准备做5个口五台风机,不知道可行不可行
d3d0997ea031067dad10.zip
1.9 MB
立即下载
toplhc
2011年10月14日 20:54:36
2楼
既然是改造工程,就要减少井道数量。

三个排烟井,三台风机就行了。
回复
cnbbzz
2011年10月14日 21:03:48
3楼
127米,3个不够,一个放中间,另外每边就是63米,超过了60米。
回复
taotao19861121
2011年10月15日 09:32:00
4楼
排烟量按每平米60立每小时做好吗?
回复
blackeye
2011年10月15日 18:11:26
5楼
3个风井够啊,每个负担40多米。
回复
0空间0
2011年10月15日 22:59:07
6楼
3个足够了,两个之间可以达到60米啊。
回复
foreve686
2011年10月20日 16:17:35
7楼
127米,3个不够,一个放中间,另外每边就是63米,超过了60米。
现场条件允许两边的可以往中间移到几米啊!
回复
lvfenglvhihi
2011年11月03日 16:00:08
8楼
请教,如图所示不满足自然排烟条件,应采用机械排烟,计算排烟量用不用考虑走道两头窗户的排烟量?即要不要考虑窗户的自然排烟?
回复
lvfenglvhihi
2011年11月03日 16:02:57
9楼
若考虑自然排烟,是不是在中间设一台风机就可以了呢
回复
gtbilly
2011年11月03日 16:49:03
10楼
三个差不多够了,风井位置要弄好,否则审图的拿尺子测量,稍微有点误差就不好解释了

[ 本帖最后由 gtbilly 于 2011-11-3 16:53 编辑 ]
回复
happy_365
2011年11月03日 21:15:26
11楼

3个足够了呀!
回复