我是用的广厦建模,下面是效果图和建筑图,一共5层的建筑,都是砖混结构,到了第五层,外面的沉重墙都换层填充的玻璃布幕墙,用构造柱来承受顶板的荷载,顶板采用平板面。还有就是用广厦建模需要画构造柱吗?在五层的构造柱可能要在圈梁上起柱,不知道行不行,问问各位高手。帮我解决下,谢谢了!我自己也是新手,第一次做砖混,头都大了。有错误的地方大家尽管说。
改框架吧 砖混这样做除非不审图
回复
13楼
做矮一点的砖混的话,建模时不考虑构造柱,直接用墙承重算,然后再加构造柱,这么高的砖混就没做过了
回复
14楼
你这玻璃幕墙,还是砖混结构,这不扯淡呢么?什么是构造柱,构造柱就是起到拉结作用的,简化成力学模型的话他们是不受力的,砖才是受力的主体,你们建筑的是吃屎长大的把,一点结构概念都没有,还做建筑,果断要求改成框架,这样你建模才是合情合理的,框架是受力主体,而不是构造柱和圈梁
回复
15楼
这不是审图通不过的问题,关键是设计概念不对。
回复
16楼
砖混的房子现在一般都过不了审图关,除非先打好招呼又或者根本就不送审。。强烈建议你跟甲方提,改成框架结构的。。一般有做这五层砖混的想法的甲方,你就跟他多提砖混的危害。最重要的是告诉他框架其实不比砖混造价多多少。实在要做这样的结构,记得图纸上一定不要有签名。。。。
回复
17楼
建议甲方改成框架
回复
18楼
新抗震已经规定不能做这种砖混和局部框架的混合结构了
回复
19楼
各位啊,我好头痛啊!老板硬要我这么做!烦死了!怎么办!我真希望不能审图通过!
回复
20楼
设计概念不对
回复
21楼
我刚翻了下新抗规,没找到你说的是?能不能把条例告诉我下啊。还有,那本规范有比较详细的构造柱问题(比如不能承重)!我也知道构造柱从字面理解就是起构造要求。但我要找具体规范推翻老板的意见,然后我框架!
回复