各位,请教开闭站建筑面积,容量问题(如,必须两个高压进户吗??,作用),柜子情况等。请高手指点谢谢
各位,请教开闭站建筑面积,容量问题(如,必须两个高压进户吗??,作用),柜子情况等。请高手指点谢谢
2楼
你是哪儿的,每个地方不一样
回复
3楼
我是北京的呀
回复
4楼
???????
回复
5楼
1、开闭站的建筑面积根据建设单位的用电情况、性质及建筑情况而定,但目前一般情况下开闭站均在地上,极少数位于地下,在地下的一个最关键条件是地上不能有居民建筑;
2、容量根据附近的用电需求量而定,在满足开闭站所处居民小区用电的情况下,还要充分考虑到附近其他用户所需用电情况。开闭站可以结合配电站建设(开闭站内含变配电室),亦可单独建设。开闭所的接线力求简化,一般采用单母线分段,两路进线,6~10路出线。开闭所应按无人值班及逐步实现综合自动化的要求设计或留有发展余地;大型住宅小区应建设开闭所向若干个配电站供电;
3、建设开闭站是为了解决高压变电所10kv配电出线开关柜数量不足、出线走廊受限,减少相同路径的电缆条数。开闭站应配合城市规划和市政工程同时建设,作为市政建设的配套工程;开闭站宜建于城市主要道路的路口附近、负荷中心区和两座高压变电所之间,以便加强电网联络,提高供电可靠性。目前北京市的开闭站大部分高压柜均设置了完善的保护装置,数量根据附近符合情况而定;
楼主再有其他疑问,可加我QQ 304715088。(我是供电公司安装公司人员,可提供相应咨询直至工程承揽^-^)
回复
6楼
谢谢xiaosuo105的回复,但如果两路进线不能满足要求可否增加一路呢?改为三路进线呢??因为我的,如果在增加一个开比站增加造价了呀!
回复
7楼
好想知道,您的负荷到底能够有多大,因为一般一个开闭站能够负担40000KVA左右的容量都没问题,甚至可以更大,为什么要增加一个开闭站呢?我接触过的小区最大的在90多万平米,建了一个开闭站还富富有余呢,还可以为其他附近用户提供电源。方便的话请加入QQ谈。
回复
8楼
开笔站不就是变电站吗?为什么不能在有居民居住的底下?
回复