用了接触器,为什么还要用断电器?
xjg2010
xjg2010 Lv.10
2011年10月14日 08:54:34
只看楼主

消防泵配电设计中,既然设计了接触器,为什么还要再设计继电器?消防信号直接引到接触器上不就可以实现吗?

消防泵配电设计中,既然设计了接触器,为什么还要再设计继电器?消防信号直接引到接触器上不就可以实现吗?
免费打赏
huyyer
2011年10月15日 10:54:53
12楼
断路器 接触器 热继电器 各司其职 呵呵断路器 接触器 热继电器 各司其职 呵呵断路器 接触器 热继电器 各司其职 呵呵断路器 接触器 热继电器 各司其职 呵呵断路器 接触器 热继电器 各司其职 呵呵断路器 接触器 热继电器 各司其职 呵呵断路器 接触器 热继电器 各司其职 呵呵
回复
cpewrx
2011年10月15日 17:34:02
13楼
断路器起保护线路切断短路电流的作用
接触器的作用是频繁启闭电机
继电器我不知道说的是哪一种
热继电器的话起切断过载电流的作用
中间继电器用来控制接触器,消防回路的控制电源和接触器的操作电源电压不同,需要中间继电器转换
希望LZ多多学习,了解这三者各自的功能
回复
yangruiqing507507
2011年10月15日 22:02:51
14楼
是基本的东西没有搞清楚,继电器的触点控制接触器的线圈。

[ 本帖最后由 yangruiqing507507 于 2011-10-16 07:56 编辑 ]
回复
dwh0817
2011年10月15日 23:23:25
15楼
同意楼上的说法:3者的功能各不相同
回复
well-wang168
2011年10月16日 09:45:35
16楼
三种不同的电器元器件,其工作原理、功能各不相同;断路器:短路、过载、漏电,接触器:频繁通断、热继电器:过载保护。谢谢
回复
wxdchgs
2011年10月16日 21:19:32
17楼
【用了接触器,为什么还要用断电器?该帖被浏览了306次 | 回复了15次】
【消防泵配电设计中,既然设计了接触器,为什么还要再设计继电器?消防信号直接引到接触器上不就可以实现吗?】
楼主是用五笔打字吗?
继和断误打了?“XO与ON”?
回复
kzyvsksn
2011年10月17日 09:59:14
18楼
我想弱弱的问一下,接触器接在断路器下面,接触器的得电失电不是通过断路器吗?请高手指点
回复
gumingqiang
2011年10月17日 17:17:29
19楼
还不错,看完大家的交流长见识了。
回复
littlefayork
2011年10月17日 17:32:32
20楼
断路器,接触器,热继电器,还有中间继电器
这些都是是不一样的功能
断路器是分断,过载,短路,过电流等保护
接触器是实现分断功能的,用于控制之用
热继电器是用于过热保护的
中间继电器是信号传递,通常用于二次回路中进行控制
回复
hq2012
2011年10月17日 21:49:44
21楼
还是要多多学习。好好看看书,先把最基本的东西搞懂了再看其他东西。
回复

相关推荐

APP内打开