电缆电压选择
jpr0814@co163
Lv.4
2006年07月24日 10:42:40
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
电缆电压选择有如下问题,望高手指教:1、电缆绝缘电压0.45/0.75KV各指什么?2、由外部进入建筑物的低压电缆,绝缘电压选多少?是0.6/1KV吗?
电缆电压选择有如下问题,望高手指教:
1、电缆绝缘电压0.45/0.75KV各指什么?
2、由外部进入建筑物的低压电缆,绝缘电压选多少?是0.6/1KV吗?
免费打赏
ljs1399
2006年07月26日 10:14:47
2楼
电力电缆绝缘电压0.45/0.75KV标准已经没有用.现在的电缆绝缘电压0.75/1KV.绝缘耐压是0.75-11KV.
回复
eighth95812
2006年08月01日 09:55:49
3楼
0.45/0.75KV电压等级有吧,现在生产的很多照明线不都是么
回复
allen4612
2006年08月01日 10:12:37
4楼
电线的绝缘电压等级有0.45/0.75V的,电缆的试0.6/1KV。u/U
u表示电缆设计指导体与屏蔽或金属套之间的额定工频电压有效值得。
U表示电缆设计指相间倒替的额定工频电压有效值。
回复
jpr0814@co163
2006年08月19日 18:46:39
5楼
标准图籍还在用怎么就说没有了?有依据吗?
感谢 allen4612兄