纯住宅TT系统与TN-C-S相比应该注意哪些问题?
chshchy
chshchy Lv.4
2006年07月24日 10:30:44
只看楼主

如题。上海似乎全部用TT了,如果能有住宅TT经验的的设计人员给个意见就好了。希望能指点我注意哪些问题。另外,住宅电缆进线有用240的吗? 似乎纯民用住宅很少用这么大的吧?特别普通多层没配电室电缆沟之类的。以前做工业倒是经常用。非常感谢。

如题。
上海似乎全部用TT了,如果能有住宅TT经验的的设计人员给个意见就好了。
希望能指点我注意哪些问题。

另外,住宅电缆进线有用240的吗? 似乎纯民用住宅很少用这么大的吧?特别普通多层没配电室电缆沟之类的。以前做工业倒是经常用。

非常感谢。
免费打赏
liyang163
2006年07月24日 11:22:34
2楼
住宅电缆当然有240的,4*240+1*120的。
回复
sycdztsdd
2006年07月24日 16:59:36
3楼
住宅电缆当然有240的,应该是TS系统吧?住宅不会用TN-C-S系统哟
回复

相关推荐