我厂无污泥浓缩池,只有储泥池,容积约700立方米,每天处理10万立方米污水,脱水机每小时只能脱含水率98%的污泥75立方米(从储泥池进的)所以感觉储泥池容量不够,排泥不流畅,请教储泥池设计是否合理,是否应该有浓缩池
我厂无污泥浓缩池,只有储泥池,容积约700立方米,每天处理10万立方米污水,脱水机每小时只能脱含水率98%的污泥75立方米(从储泥池进的)所以感觉储泥池容量不够,排泥不流畅,请教储泥池设计是否合理,是否应该有浓缩池
2楼
.4.设计计算
(1)设计参数:
1.污泥浓缩时间 T=12-16h
2.当浓缩池不设刮泥机时,污泥斗斜壁与水平面形成的角度不小于50,设刮泥机时,池底坡度为0.05。
3.刮泥机周边线速度一般为1~2m/min。
4.浓缩前含水率:初沉池污泥含水率97%,二沉池含水率99.2—99.6%。
5.浓缩后含水率97%,。
6.固体通量:40kg/m2d。
(2)设计污泥量的计算
m3/h
(3)浓缩池尺寸的计算
设1座浓缩池
1、 沉淀部分的面积
F=QC/G=4.62×10/1=46.2m
C——流入浓缩池的剩余污泥浓度(kg/m )
G——固体通量(kg/m h)一般采用0.8~1.2取1.0
Q——剩余污泥量
2、 浓缩池直径:
D=
3、 浓缩池的容积:
V=QT=46.2×16=73.92m
T——浓缩时间取16h
4、 浓缩池有效水深:
5、 浓缩后剩余污泥量
6、 池底高度:
辐流式浓缩池采用中心驱动刮泥机,池底要作成1%的坡度,刮泥机连续转动将污泥放入污泥斗,池底高度:h
7、 污泥斗容积
h
a——污泥斗上口半径取1.25
b——下口半径取0.25
——污泥斗倾角为保证排泥顺畅采用55°
污泥斗容积:V = =2.9m
污泥斗中污泥停留时间:T=
8、 浓缩池高度:
h=h
=0.3+1.6+0.3+0.04+1.43
=3.67
h ——超高取0.3m
——缓冲层高度采用0.3m
9、 浓缩后分离出的污水量:
q=Q
Q——进入浓缩池的污泥量
10、 溢流堰
浓缩池溢流出水经过溢流堰进入水槽然后汇入出水管排出,出水槽流量q=0.00094m 设出水槽宽b=0.15m水深0.03m则流速为0.21m/s。溢流堰采用单侧90°三角形出水堰三角堰顶宽0.18m,深0.05m有三角堰129个,每个三角堰流量为
三角堰水深为0.7 12、溢流管
溢水流量0.00094m 管径80 v=.19m/s
13、排泥管
剩余污泥量0.0003m /s泥量很小采用污泥管道最小管径DN150mm,间歇将泥排入贮泥池
贮泥池:
一、浓缩池的作用
污泥从浓缩池被排除后,没有压力进入污泥脱水机房,因此应设贮泥池,使污泥由浓缩池排入贮泥池,再由污泥泵将其提升,以便顺利进入污泥脱水机房。
二、贮泥池的计算
(1)贮泥池设计进泥量
Q——每日贮泥池贮存的泥量m
——混凝沉淀池污泥量,
——浓缩后剩余污泥量
(2)贮泥池的容积
贮泥池内贮有10h的泥量
N——池数 1个
Q——每日产泥量
T——贮泥时间,取8h
贮泥池的设计容积:
V=
=2×3.5+1/3×2.77×(2 +2×1+1)
=58.32 >55.73
a——贮泥池边长,取4.0m
b——贮泥池污泥斗底边长,取0.7m
污泥斗倾角,取60°
h ——污泥斗高度,h
h ——池有效高度,取3.5m
(3)贮泥池的高度
h= =0.3+2.5+2.77=5.57m 取5.6m
h ——超高,取0.3m
h ——贮泥池有效深度
h ——污泥斗高度
(4)管道部分
贮泥池设一根DN200的吸泥管,共设两根进水管,其中一根来混凝沉淀池池,一根来自浓缩池,管径均为DN200
回复
3楼
为什么没有显示公式?
回复
4楼
回复的辛苦了,好东西大家一起分享,跟一下!
回复
5楼
要么加个浓缩池,要么加台脱水机。
回复
6楼
莫名其妙,2楼法的是什么意思
回复
7楼
2楼的回复的挺多,但是重点地部分没有啊,公式呢啊!
回复
8楼
是啊。关键部分都没有,怎么看啊。。。汗。贴上来之后应该检查一下的。
回复
9楼
二楼回复的为什么没有公式呢。:Q :Q
回复
10楼
是啊。关键部分都没有,怎么看啊。。。汗。贴上来之后应该检查一下的。就是酒是,拿个公式来同哈嘛,我都找了半天了
回复
11楼
看不见公式啊
回复