无功补偿高手请进
fengxuexueyu
2006年07月24日 08:55:15
只看楼主

小弟现在在正在做一个无功补偿的设计,想具体了解一下关于 开关,熔断器,电容器,电阻,电抗的选取详细办法,和选取这些元气件时都要注意些什么匹配值(如有详细回答,小弟感激不尽,必有重谢)

小弟现在在正在做一个无功补偿的设计,想具体了解一下关于 开关,熔断器,电容器,电阻,电抗的选取详细办法,和选取这些元气件时都要注意些什么匹配值(如有详细回答,小弟感激不尽,必有重谢)
免费打赏
lgl740628
2006年07月25日 15:08:32
12楼
电容器的选择较简单,可以按变压器容量30%进行选择(常规方法),可控硅一般应按电容器额定电流的4~6倍进行选择,如果为交流接触器则按1.5倍额定电流选择,对于熔断器或空气开关也可以按1.5倍额定电流进行选择。
电抗器的选择比较麻烦,如果只为了限制涌流则按电容器容量1%以下选择,取4.5%~6%时,在抑制涌流的同时,可限制电容器装置对5次及以上谐波的放大。取12%~13%时,在抑制涌流的同时,可限制电容器装置对3次及以上谐波的放大。但要考虑系统中谐波的含量,如果谐波量过大则杂散性较高,注意不要引进谐振。
回复
成套毛毛
2006年07月25日 20:07:19
13楼
我不同意10楼的看法,你只计算了电容电流,元件的选型还要大,例如20Kvra他的额定电流是20X1.43=28.6A,而接触器的选型计算电流还要再乘以1.3--1.5倍的 结果就可以做为选型 的结果了。
回复
fengxuexueyu
2006年07月26日 09:49:34
14楼
g感谢12楼的解答,希望大家都可以工作顺利哦
回复
ttt188@co163
2006年07月28日 23:13:52
15楼
我是新手,那么热继电器如何选择呢?
请高手,告诉我如何?

回复
xingyu163
2006年07月29日 23:22:20
16楼
热继一般选电容器额定电流的1.3倍即可。
回复
成套毛毛
2006年07月31日 19:43:38
17楼
热继电器的选型和接触器的选法是一样的
回复
smilecn2001
2006年08月01日 22:09:12
18楼
想请教高手:在变电站里变为2台4000KVA,10KV侧单母线,选2400KVAR的电容器在10KV侧补偿,全装进GG-1A的柜子的话,要几台?进线柜子里选用ZN12-12/630是否够,电流怎么算?电容补偿柜可不可以与进线柜的出线相连接?
回复

相关推荐

APP内打开