有以下两个食品生产厂房(如月饼等),请问是否必须设置喷淋系统? 1.综合食品车间:防火等级为二级,火灾危险性为丙类,单层,建筑面积约6150平米,柱顶高8米,分为四个防火分区(最大分区面积约4300平米),车间两端分别有面积不大于850平米的原料库,用防火墙和中间主车间分开; 2.标准车间:防火等级为二级,火灾危险性为丙类,单层,建筑面积约2920平米,柱顶高8米,分为两个防火分区(最大分区面积约2600平米)。
有以下两个食品生产厂房(如月饼等),请问是否必须设置喷淋系统?
1.综合食品车间:防火等级为二级,火灾危险性为丙类,单层,建筑面积约6150平米,柱顶高8米,分为四个防火分区(最大分区面积约4300平米),车间两端分别有面积不大于850平米的原料库,用防火墙和中间主车间分开;
2.标准车间:防火等级为二级,火灾危险性为丙类,单层,建筑面积约2920平米,柱顶高8米,分为两个防火分区(最大分区面积约2600平米)。
如果以上条件已经达到设置喷淋要求,请问建筑专业如何调整才能不上喷淋系统(业主及其不愿意上喷淋,说浪费钱)?
2楼
请教一下,楼主说“如果以上条件已经达到设置喷淋要求”,这个如果怎么界定啊?规范只是说食品类厂房可以按中I级考虑,没有明确说要上喷淋啊。
回复
4楼
关键是《自喷规范》的附录A(设置场所火灾危险等级举例)里又很明确的把食品生产车间划分成中危险 I 级,是不是举例里面提到的建筑都得上喷淋系统啊,更有点拿不准了。
[
本帖最后由 liuligang888 于 2011-10-14 14:24 编辑 ]
回复
5楼
根据《建筑设计防火规范》第8.5.1条规定,当然可以不设自动喷水灭火系统。既然甲方也不愿意设,你这不是没事找事嘛。搞设计只要不违反规范就可以了-安全、实用。
回复
6楼
设不设喷淋看建规,怎么设看喷规
楼主的食品厂虽然是丙类,但是也无需设置啊,看8.5.1
至于喷规把它定性为中危I级,个人觉得如果你非要设置的话,依次为标准而已
不能拿着喷规去决定建筑设不设喷淋哈
回复
7楼
回复
8楼
菜鸟路过学习,看了下《建筑设计防火规范》第8.5.1条,未写食品生产车间须设自喷
回复
9楼
支持
回复
10楼
根据《建筑设计防火规范》第8.5.1条规定,可以不设自动喷水灭火系统。
回复
11楼
设不设 看《建规》 必须设时 保护面积和喷淋强度看《喷规》
回复
12楼
可以不设置喷洒吧,建归说的是高层丙类厂房,丙类不一定要设
回复