刚做了个一层小门卫,3级框架,7度,6根柱子,基础混凝土C30,hrb400,用JCCAD算出来的边柱基础底面积2.1*2.1,地基承载力为450Kpa,我检查了模型荷载,布局规整,荷载均布,请问为什么基础底面会这大
刚做了个一层小门卫,3级框架,7度,6根柱子,基础混凝土C30,hrb400,用JCCAD算出来的边柱基础底面积2.1*2.1,地基承载力为450Kpa,我检查了模型荷载,布局规整,荷载均布,请问为什么基础底面会这大
2楼
边跨很可能是由弯矩控制吧,pk=(f+g)/a+m/w,不一定竖向力控制
回复
3楼
目前也是这么想得,但是专业负责人说1层框架不会出现弯矩,另一个一注说一层小框架容易出现弯矩控制的情况,这个时候就不好判定是以轴力控制还是弯矩控制
回复
4楼
不过我怀疑JCCAD,不会根据地基承载力反算截面大小~有时候弯矩控制 截面较大,但是算出来的反力还是远小于地基承载力啊
回复
5楼
轴力较小,弯矩较大,jccad为了满足基地不出现0应力区,所以单纯的吧基础放大。
其实作为设计,可以做地梁,吧墙体荷载也导入基础计算,或者加深基础埋深,用土重来压住基础,抵抗弯矩。
你可以看一下基础的单独计算书。
回复
6楼
核实一下与基础相连构件的低标高以及基础标高等。
回复