一般在画系统图时候,各层横枝管连接到立管上的位置不知道大家是否标具体标高.但我们这里的审图提出来了.如果大家有标,那么这个标高怎么确定呢?谢谢?
一般在画系统图时候,各层横枝管连接到立管上的位置不知道大家是否标具体标高.
但我们这里的审图提出来了.
如果大家有标,那么这个标高怎么确定呢?
谢谢?
2楼
我们这里不标。
回复
3楼
应该要标注。注意看卫生器具安装图集,根据板厚和存水弯高度及坡度确定标高。
回复
4楼
一般要标,除了楼上的所说,还要看房屋的结构,是内排水管严禁穿越柱和大梁,安装高度应在其下!!
回复
5楼
设计时的标高会与实际施工有较大出入,我认为可以不标
回复
6楼
楼上说的不错.
因为我觉得审图人员要求标注的初衷也是考虑到给施工人员一个大方向,是否同层或者异层的情况.
如果要准确标注,我觉得没有什么参考价值,因为现场施工的时候很难按照图纸上的标高来施工.
毕竟设计人员也是参照图籍上的做法来设计的,但施工方面那里有完完全全按照图籍做法的.
因此,我个人认为标出的象征意义大于实际意义!
回复
7楼
我觉得也应该不标~!
回复
8楼
我们做都标了的,但我现在都还是有些糊涂
回复