请教喷淋系统中对标准喷头的压力要求一般不超过多少?
yaviscz
yaviscz Lv.6
2003年08月11日 22:08:46
只看楼主

请教喷淋系统中对标准喷头的压力要求一般不超过多少? 仓库二级按3乘3布置,起点压力大概多少?

请教喷淋系统中对标准喷头的压力要求一般不超过多少? 仓库二级按3乘3布置,起点压力

大概多少?
免费打赏
psis
2003年08月11日 23:16:20
2楼
规范对系统压力有要求,对喷头压力好像没有规定
起点压力先按10m计算,如果损失太大,就降低一点,不过最少不能小于5m
回复

相关推荐

APP内打开