53楼
没有试过,不行做侧排吧,
我们公司卫生间,管是走楼板下了,台面高150 也差不多能做下,
回复
54楼
蹲便器自带存水弯的那种型号大概整体高度为260mm,排污管道要考虑进去,你自己算一下,300mm的降板不够。
回复
55楼
住宅结构面降400其实装蹲便也做不下的,自带弯的一般都300过一点。加下正文接管就接近400了。有没考虑一下主管接口是高出结构面的,而不是贴着地面。也就是说实际降板高度是不到400的。
我正好在装修自己家,想了很多办法,结构降板350,换了很多产品,都没法装进去。。只得向上抬高。
公共卫生间一般做抬高,是为了节省造价。因为公共的嘛,维修可以随便进去。可是私家的不同,人家可不想你老是到楼下家修管子,把自己家搞那么臭。要是两家关系不好,就更惨了。
回复
56楼
我同意10#楼观点
回复
57楼
有的降板是300mm;有的是降板420mm;
回复
58楼
同层排水系统比较适合
回复