本人是做太阳能热水工程,控制柜里有专门给集热循环泵(威乐PH-123E,输出功率125w)供电的漏电断路器(德力西DZ47LE C20)不知为什么这个断路器总是隔10天左右掉一次闸,水泵已经换了3个,连接水泵的电源线也重新换了,可是还是不解决问题,望大家给点建议!
本人是做太阳能热水工程,控制柜里有专门给集热循环泵(威乐PH-123E,输出功率125w)供电的漏电断路器(德力西DZ47LE C20)不知为什么这个断路器总是隔10天左右掉一次闸,水泵已经换了3个,连接水泵的电源线也重新换了,可是还是不解决问题,望大家给点建议!
2楼
换个D型断路器试试。
回复
3楼
125W的负荷,20A的空开不换D型也足够足够用了.
你选用的是漏电微断,回路上有没有虚接的地方?有没有漏电的地方?
你负荷统计是否有误?确定是125W?
每隔十天跳?挺奇怪,我也学习一下,看看大家对这个问题有什么看法.
回复
4楼
“DZ47LE C20”对电机回路不适用。支持2楼!
建议用塑壳。
回复
5楼
把德力西的漏电开关换掉;改用不带漏电的其它品牌微断试试 施耐德 ABB 或西门子看看 应该不会了 。
回复
6楼
你把LE除掉就行了.
回复
7楼
如果水泵漏电怎么办?
回复
8楼
回复
9楼
主管说得有道理,采纳!
回复
10楼
如果设备接地可靠的话,不安装漏保问题不大。不放心的话换其他品牌漏保,看看有无跳闸现象。
回复
11楼
QQ群:47104172——打造成河北省电气设计第一群!期待各位高手的加盟交流!
回复