关于稳压装置的问题,各位同行,帮帮忙! 在图集98s205中,指明稳压装置中的稳压泵流量为1L/s,他保证在3min布满稳压罐所需的消防水量,这个水量却只能保证消防用水的的前30s钟。所以问题就来了,过了30s之后,在30s到10min这个时间段我们怎么实现前期灭火?稳压泵补水速度完全跟不上啊!
在图集98s205中,指明稳压装置中的稳压泵流量为1L/s,他保证在3min布满稳压罐所需的消防水量,这个水量却只能保证消防用水的的前30s钟。所以问题就来了,过了30s之后,在30s到10min这个时间段我们怎么实现前期灭火?稳压泵补水速度完全跟不上啊!