稳压装置怎么才能实现前期灭火
seventeenlj17
2011年10月11日 17:52:56
只看楼主

关于稳压装置的问题,各位同行,帮帮忙! 在图集98s205中,指明稳压装置中的稳压泵流量为1L/s,他保证在3min布满稳压罐所需的消防水量,这个水量却只能保证消防用水的的前30s钟。所以问题就来了,过了30s之后,在30s到10min这个时间段我们怎么实现前期灭火?稳压泵补水速度完全跟不上啊!

关于稳压装置的问题,各位同行,帮帮忙!
在图集98s205中,指明稳压装置中的稳压泵流量为1L/s,他保证在3min布满稳压罐所需的消防水量,这个水量却只能保证消防用水的的前30s钟。所以问题就来了,过了30s之后,在30s到10min这个时间段我们怎么实现前期灭火?稳压泵补水速度完全跟不上啊!
免费打赏
haigangwang
2011年10月11日 19:16:24
2楼
30s后消防主泵启动
回复
seventeenlj17
2011年10月12日 08:39:53
3楼
如果30s后就自动启动的话,那为啥水箱需要10min的水量呢?30s不就可以了?
回复
w-jwei
2011年10月12日 18:31:02
4楼
规范上规定主泵要在30S内启动,至于水箱,我认为那是备用,在没有电等故障时,靠重力流来达到扑灭初期火灾的目的!!
回复
mingren_76
2011年10月13日 08:35:12
5楼
回复
netling
2011年10月13日 10:20:24
6楼
有稳压罐设稳压泵的消火栓系统称为稳高压系统,按照图集,该系统是不需要消防高位水箱的,LZ所提得问题是把临时高压系统和稳高压系统混了
另外地板回复的没有电的情况,消防设备需要备用电的,按照规范中的解释,除了一级负荷中的特别重要负荷外,是不考虑一路电失电的情况下备用电也失电的,也就是说,两路电视不会同时失去的,万一发生,属于自然灾害,不在设计考虑范围内

[ 本帖最后由 netling 于 2011-10-13 10:23 编辑 ]
回复
seventeenlj17
2011年10月13日 10:37:46
7楼
错了吧,稳高压不需要设置水箱?我说的那个图集上面写了适用范围:临时高压。你说的不设置水箱的形式,稳压罐会很大,我说这个稳压罐只需要储存30s的消防用水量。
回复
hejia2094
2011年10月13日 11:25:41
8楼

1、稳高压消防系统消防储存水量是指消防泵吸水前池的储水量,消防泵在报警信号后30S内启动,你的稳压罐储水量是够的
2、稳高压消防系统若没有备用电源是需要配柴油发电机消防备用泵的
回复
hyingman
2011年10月15日 10:35:25
9楼
既然是初期火灾,规范只考虑一只喷头开放,但是稳压罐是考虑5只喷头的。增压泵够一只喷头使用。若是火灾扩散,喷淋末端压降明显,报警阀就会联动主泵启动。
回复
lichangan1000
2011年10月17日 16:52:46
10楼
10min消防水量是最具中国特色的产物。以下讨论国家规范(不讨论上海或地方规范)
1.首先规定就是规定,你必须执行。
2.在停电(即使是双路)、水泵故障(即使是有备用泵)等等意想不到的情况下,仍有靠重力自流的水量。
3.你不能限定,在某乡村设高层建筑,更不能保证乡村供电安全和维护管理向上海北京一类城市可靠、到位。不能再出一本针对乡村的全国消防规范。
4.在全国为数不多的消防灭火成功案例中,就有靠屋顶水箱灭火的。
5就是以上原因,规范保留了屋顶水箱10min水量。在供电可靠性好的地区,就可不设,如上海稳高压就可不设。
回复
w306781496
2011年10月17日 19:13:55
11楼
确实是有中国特色的,记得老师说过,失火后,消防警察一般也要求10min后感到。
回复

相关推荐