今天听到公司做改造的同事说,风冷热泵不能做一次泵变流量。这是为什么呢?我能想到的是,热泵致热时,冷凝器如果水流量不够,换热不好,会烧坏冷凝器。不知道这想法对不另,如果这想法正确,那是否是说,风冷热泵制冷时,可以使用一次泵变流量呢
今天听到公司做改造的同事说,风冷热泵不能做一次泵变流量。
这是为什么呢?
我能想到的是,热泵致热时,冷凝器如果水流量不够,换热不好,会烧坏冷凝器。
不知道这想法对不
另,如果这想法正确,那是否是说,风冷热泵制冷时,可以使用一次泵变流量呢
2楼
好像是你的空调面积小吧,流量也小,没多大必要,流量小,机组启动不起来了
回复
3楼
机组还有一个蒸发器的,不要忘了他,容易冻坏的
回复
4楼
可以做啊,用供回水温差来调节流量 而不是用单一的温度。
本人不建议这么做。
回复
5楼
那其他形式的冷水机组都能用一次泵变流量,也有蒸发器,也会出现冻坏的情况,为什么就风冷热泵不能用啊
回复
6楼
工厂的人直接说不能,现场的人说用了以后,水流开关报故障
回复
7楼
完全可以做啊
我现在管理的项目中就有风冷热泵机组一次泵变流量系统
其实和冷水机组的道理一样的
回复
8楼
可以做一次泵变流量
但是觉得没这个必要
回复
9楼
所谓定流量和变流量均指负荷侧环路而言。冷源侧应保持定流量,其理由是:
(1)保证冷水机组蒸发器的传热效率;
(2)避免蒸发器因缺水而冻裂;
(3)保持冷水机组工作稳定。
回复
10楼
我觉得是可以做的
在变水流量系统中,负荷减少时,末端水流减小,会造成压力会不平衡,换热器回水减少,换热效率会降低,通常为保证供回水平衡,在机房供回水集管之间安装旁通管,并在旁通管上安装压差电动二通阀,就可以解决。
回复
11楼
一般风冷热泵机组都带水量范围参数(默认,无法修改),因变流量后水量降低,机组自锁启动不了怎么办?
回复