现在有一个药厂,地下一层净化面积961m2,非净化面积466m2,想设计成一个系统,全新风全送全排。这样会有什么问题吗?请各位大侠指点。第一次发帖,请多多关照。
现在有一个药厂,地下一层净化面积961m2,非净化面积466m2,想设计成一个系统,全新风全送全排。这样会有什么问题吗?
请各位大侠指点。
第一次发帖,请多多关照。
2楼
不怎么好的 还是分开设计吧
回复
3楼
看等级的要求咯。如果是十万级和三十万级的话就没有什么不可以的
回复
4楼
洁净方面应该没什么问题,问题在于两个区域的温湿度是否一致,不一致的话,比较难控制。
回复
5楼
想必净化等级也不是很高,个人感觉可以,只是全新风全送全排太不节能了。
回复
6楼
全新是没问题啦,如上,看两个区的域的控制要求是不是一样了
回复
7楼
如果你的洁净室是万级洁净室,问题不大。如果是千级或者更高级别的,就不行了!
MAU机组采用F8级过滤,洁净区内设置H12级以上的高效过滤器或者FFU。
回复
8楼
回复
9楼
尽量分开 控制系统比较难搞 而且洁净和非洁净的造价也不一样啊 温湿度要求低的话全当洁净做也可以
回复
10楼
常规药厂净化等级十万级,是一次回风,怎么会是全新风呢?
回复
11楼
我就郁闷他了,干嘛用全新风?你算过空调的成本了没有?
就算甲现给你做,运行起来还烧钱的!!!要节能呀,甲方还要省电费的!!
回复