洁净区与非洁净区共用一套空调系统
zhazhongqing
2011年10月11日 11:55:27
只看楼主

现在有一个药厂,地下一层净化面积961m2,非净化面积466m2,想设计成一个系统,全新风全送全排。这样会有什么问题吗?请各位大侠指点。第一次发帖,请多多关照。

现在有一个药厂,地下一层净化面积961m2,非净化面积466m2,想设计成一个系统,全新风全送全排。这样会有什么问题吗?
请各位大侠指点。
第一次发帖,请多多关照。
yangchunbo23
2011年10月11日 22:18:19
2楼
不怎么好的 还是分开设计吧
回复
快乐英雄
2011年10月12日 09:46:46
3楼
看等级的要求咯。如果是十万级和三十万级的话就没有什么不可以的
回复
billows612
2011年10月12日 10:11:17
4楼
洁净方面应该没什么问题,问题在于两个区域的温湿度是否一致,不一致的话,比较难控制。
回复
tkxz_yhl009
2011年10月12日 16:45:34
5楼
想必净化等级也不是很高,个人感觉可以,只是全新风全送全排太不节能了。
回复
fannice520
2011年10月12日 16:46:26
6楼
全新是没问题啦,如上,看两个区的域的控制要求是不是一样了
回复
zews001
2011年10月13日 17:00:25
7楼
如果你的洁净室是万级洁净室,问题不大。如果是千级或者更高级别的,就不行了!
MAU机组采用F8级过滤,洁净区内设置H12级以上的高效过滤器或者FFU。
回复
baby200100
2011年10月13日 21:38:17
8楼
求购空气净化设备,实验室设备和空气过滤器点击 http://mindgync.blog.163.com/ 。生产厂家直销!!东莞雅宁净化科技有限公司生产厂家直销!!!!!
回复
kay1020
2011年11月01日 13:02:27
9楼
尽量分开 控制系统比较难搞 而且洁净和非洁净的造价也不一样啊 温湿度要求低的话全当洁净做也可以
回复
ytl05
2011年11月25日 15:22:11
10楼
常规药厂净化等级十万级,是一次回风,怎么会是全新风呢?
回复
afa0818
2011年12月05日 16:19:50
11楼
我就郁闷他了,干嘛用全新风?你算过空调的成本了没有?
就算甲现给你做,运行起来还烧钱的!!!要节能呀,甲方还要省电费的!!
回复

相关推荐

APP内打开