民规3.5.5条
电电电
电电电 Lv.10
2011年10月11日 10:38:37
只看楼主

3.5.5单相负荷应均衡到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过10%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。 我知道论坛里已经有类似的帖子,可所有的回答都不能让我理解这句话,还请真正明白的童鞋,语言表达能力强的童鞋,深入浅出的给我彻彻底底的解释一下这条的真正含义。。。莫怪,莫怪

3.5.5单相负荷应均衡到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过10%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
我知道论坛里已经有类似的帖子,可所有的回答都不能让我理解这句话,还请真正明白的童鞋,语言表达能力强的童鞋,深入浅出的给我彻彻底底的解释一下这条的真正含义。。。莫怪,莫怪
免费打赏
电电电
2011年10月11日 10:39:52
2楼
”当超过10%时“我写错了,应该是15%
回复
yexinyzr
2014年03月21日 15:54:22
3楼
个人观点:
当负载有单相和三相负载的时候(比如单相10KW,三相为100KW)此时小于10/100小于百分之15,这个时候等效总容量就是110kw,三相。
(比如单相20KW,三相为100KW)此时小于20/100大于百分之15,这个时候等效总容量就是20x3+100=160kw,三相。
回复

相关推荐