办公室的灯具和电脑不在一个回路,为何闭灯的时候总会引起电脑的回路跳闸,甚至整个办公室都停电。请高手指点!
办公室的灯具和电脑不在一个回路,为何闭灯的时候总会引起电脑的回路跳闸,甚至整个办公室都停电。请高手指点!
2楼
灯的功率是多大?
电脑回路空开多大?
回复
3楼
对 是漏电开关跳闸还是普通开关(不带漏电)?先查一下配电箱的配置。
回复
4楼
照明和电脑插座回路是分开的,不应该发生这种情况呀?这个箱里的总开关跳吗?电脑回路空开多大,这个回路带几台电脑?电脑本身有漏电,一般一个回路带的电脑数不要太多,五台左右较好.
回复
5楼
电脑回路空开是32A.
电脑回路是用的漏电开关。
有时是只电脑回路跳闸,灯具还可以正常使用。有时是总开关跳闸。
不过带的电脑至少有8台吧
为何呢?
回复
6楼
这个真的没想明白!
关灯跳闸,那么关着灯再合上插座开关,能正常合闸吗?
能合上的话,应该毛病在灯那边。
回复
7楼
应该没问题;首先看看你的漏电开关是哪里出的;再看看你的电网电压是多少?如果电压过高对电脑来说不是好事;电脑电源部分电压过高会产生轻微漏电的。那电脑一多不就达到漏电开关的脱扣的临近点,所以就会不定时的跳闸了。
回复
8楼
同意你的看法。
回复
9楼
开灯的时候有反应吗?这事蛮奇怪的。
回复
10楼
合闸都正常
开灯的时候电脑也正常工作
回复
11楼
解决办法:电脑回路的漏保换个新的.原因是你的灯应是电感镇流器日光灯,关灯瞬间有反电动势而漏保质量差就会误动作,而开灯是不会跳闸的,此现象我前几个月也遇到过,解决了,并在论坛也发了贴.
回复