低压有420V有什么影响?
hzieezsy
hzieezsy Lv.5
2011年10月10日 20:23:01
只看楼主

一般来说 电动机380V 国标容许电压波动为5% 即为400V。长久来说电压为420V有什么影响呢 ?

一般来说 电动机380V 国标容许电压波动为5% 即为400V。

长久来说电压为420V有什么影响呢 ?
免费打赏
lingxuct
2011年10月10日 21:52:41
2楼
在正常范围的上限,没关系。
回复
hzieezsy
2011年10月11日 10:48:04
3楼

正常范围是多少??
回复
cibeidebishou
2011年10月11日 18:35:41
4楼
都420了,还不算高。我们一般都是变压器空载的时候低压如果是410V,就不管它了,超过410V,调一档分接开关。国标中380系统只给出单相220V有定义,偏差的范围是+7%,-10%。楼主要搞明白波动和偏差的概念,波动是瞬时的,时而高,时而低。而偏差是永久的,如380V的标称电压你现在是420V,那么这里偏差就有60V。波动是无法避免的,但偏差就可以解决。
回复
cibeidebishou
2011年10月11日 18:40:40
5楼
还有,我们国产的设备可能适应能力很强,电压高点也无所谓。有些进口设备对电压要求很高的。我们做过的一个电信机房和烟厂,都是用的有载调压变压器。那烟厂设备都是德国进口的,一台卷烟机每分钟产两万支香烟,什么概念!
回复