2楼
可以啊!不过要注意敷设顺序!一般先敷设电缆,后敷设电线!不然,敷设电缆时很容易磨伤电线!
回复
3楼
回复
4楼
1、不可以,《08民规》8.1.4 金属导管、可绕金属电线保护套管、刚性塑料导管(槽)及金属线槽等布线,应采用绝缘电线和电缆。在同一导管或线槽内有两个或两个以上回路时,所有绝缘电线和电缆均应具有与最高标称电压回路绝缘相同的绝缘等级。
2、7.4.1.3 绝缘导体应符合工作电压的要求,室内敷设塑料绝缘电线不应低于0.45/0.75kV,电力电缆不应低于0.6/1kV
3、BV线与电缆的最高标称电压回路绝缘等级不同,所以不能一起敷设在桥架内
回复
5楼
3是你自己加上去的吧
完全可以,只要做好绝缘就可了
回复
6楼
可以,不过要注意敷设顺序/....
回复
7楼
谢谢了哦
回复
8楼
谢谢了哦
回复
9楼
地板的帖子好像说的不错
回复
10楼
还是摘录一段王常余老先生的论述吧,引自《电气安装质量160问》。
【问】梯架式桥架内能否设置电线?
【答】托盘式桥架内可敷设电缆或电线已是施工人员的共识,这也是正确的。梯架式桥架内能敷设电缆似乎也是共识,事实上不完全正确;也有人断然规定梯架式桥架内不能敷设电线,这也是错误的。首先我们要弄清梯架式桥架内敷设电线或电缆时会出现什么情况?由于梯架式桥架的横档间有很大的空隙,如果水平敷设2.5mm²的电线,电线会从横档的空隙中下垂,如果敷设185mm²的电缆,由于电缆自身的刚度,所以电缆不会从横档的空隙中下垂。
这里就不说控制电缆,就以VV电缆为例,它的标称截面最大可以达到300²,当然不可能从空隙中下垂,但是这种电缆最小截面也有1.0mm²的,即使是2.5mm²的VV三芯电力电缆电缆,如果水平敷设在梯架式桥架内,也会和导线一样发生下垂,因此梯架式桥架内水平敷设电缆时,只能敷设大截面的电缆。
电线除了家庭使用的10mm²以下的电线外,也有截面大至120mm²的BX多芯橡皮线185mm²的BV电线,这些电线即使水平敷设在梯架式桥架内也不会发生下垂,因此断然规定梯架式桥架内不能敷设电线是错误的。
如果梯架式桥架垂直安装,那么任何截面的电缆和电线都可以敷设,但为了克服电缆或电线的自重,应用塑料扎带把电缆或电线绑扎在桥架的横档上。
桥架选用设计时,也可以水平部分用托盘式桥架,垂直部分用梯架式桥架。沿墙垂直安装的桥架宜用梯架式桥架,便于绑扎电缆或电线。
回复
11楼
1、不可以吧,阶梯式桥架不能进BV导线,这个线是柜子及箱内用的,导线绝缘及外皮无保护,容易出事故。
2、当然,如果为了省钱,可以BV可以进桥架,保证BV外皮无损伤就行,但不符合安全及安装规范
3、BV线最好换成电缆,利于检修及安全