2.9 碳钢工艺管道安装技术交底
一、工程概况
1.工程概述
碳钢工艺管道安装工程量5km,管材为20号、材质钢管,输送蒸汽、水、、燃料油介质;工作压力0.4~1.6MPa,试验压力(水压)为0.6~1.875 MPa,工作温度为常温约200℃,分为锅炉、转动设备、静设备、槽罐等配管及室内外架空管路安装。施工工期为4月上旬到62月中(3.5个月)。
2.主要实物工程量
见表2.9-1。
主要实物工程量表 见表2.9-1

序号 名称 单位 数量 备注
1 无缝钢管20g m 850 DN15~DN350
2 无缝钢管20号 m 4700 DN15~DN250
3 钢板卷管Q235 m 24 DN600
4 钢管衬塑(胶)管 m 626
5 阀门 个 623
6 型钢 T 11.8 管支(吊)架
7 标准支(吊)架 个 1116
8 保温管壳 立方米 194
9 镀锌薄钢板 平方米 3500 &=0.5

3.工程特点
该工程基本处于冬季施工期间;输送介质温度高,压力大,是易燃及可燃等介质;衬里管及管件易损伤,应采取妥善的保护措施;部分管道需要采取喷砂和化学清洗处理;工程位于炼油厂内,施工用火应严格管理。
4.施工依据
(1)锅炉房热工部分施工图。
(2)水处理站热工部分施工图。
(3)锅炉房及水处理站工程施工组织设计(安装部分)。
二、施工准备
1.操作人员
主要操作人员以管工、电焊工、气焊工为主,起重工、油漆工、白铁(保温)工等工种配合。
2.施工用料及措施用料
(1)施工用料
按主材计划备好用料,及时送到现场,能达到配套及陆续供应。主要材料为Q235卷板钢管、20号、20g无缝钢管及衬塑(胶)钢管和配套的管件、阀门、法兰等材料。
(2)施工措施用料
主要措施用料为预制平台用料和系统试压用料两部分,即钢板、管材、型钢及道木等。
(3)主要施工机具
施工机具主要为汽车起重机、电焊机、氩弧焊机、砂轮切割机、坡口机、空气压缩机、弯管机、电动试压泵、导链、千斤顶、气焊工具、手握砂轮机、水平尺、扳手、管钳、手锤等。
三、施工工艺
1.管道预制
(1)管道预制要在平台上进行,预制尺寸按修正的管段图进行,并留有调整余地,保证运输及吊装条件,标上标识,敞口要及时封堵。
(2)预制组合段应有足够的刚度与强度,否则应有临时加固措施,必要时应标出吊装索具捆扎点的位置。
(3)管子切割
DN≤150采用砂轮切割机,DN≥200采用氧乙炔火焰切割,氧乙炔火焰切割后要将氧化铁清理净,管端打磨平整。
(4)坡口加工及对口
坡口加工采用坡口机、手握砂轮机、锉刀进行加工。其坡口形式及对口:壁厚≤3mm为“I”形口(不开坡口),对口间隙0~1.5mm;壁厚>3mm开60°~70°“V”形口,钝边1~1.5mm,对口间隙2~3mm;;当不同壁厚的管子、管件组对时,其壁厚度差大于规范规定时,应按规范规定进行处理合格。
管道焊接
(1)焊接方法
Ⅱ类、B级、净化空气、燃料油、衬里管道及Ⅲ类和C级管道固定焊口均采用氩弧焊封底或氩弧焊焊接,其他管道采用手工电弧焊焊接。
(2)焊条、焊丝选用
选用型号(牌号)E4315(J427)、E4303(J422),规格¢3.2~¢4.0焊条,钢号H08MnA和H08A,规格¢2~¢2.5焊丝。
(3)管道焊接时,当风速大于或等于8m/s(气体保护焊为2m/s),相对湿度大于90%,下雨、下雪,或当环境温度低于-20℃,焊接碳素钢时采用防风、防雨(雪)和采取采暖或对焊件进行预热等措施,否则不得进行施焊。
(4)焊口被水、霜、雨(雪)及水覆盖或湿润时应清扫干净,应加热到40~60℃以便除湿,预热范围焊口中心两侧各不小于100mm为宜。
(5)焊接后应将焊缝清理干净,标上焊工代号,并应按其管道的级别、类别进行外观检查及X光射线检验,对不合格焊缝的返修应按规范规定返修合格。
3. 管道吊装
(1)管道预制件吊装前应将管内清理干净,选用的吊装机具要通过计算进行选择。
(2)吊装时要平稳,就位在管架上要稳固。
(3)安装时的管道标高、坐标、坡向及坡度应符合设计要求,环状焊缝要与管架错开(符合规范规定)。
4. 管道连接
(1)管道焊接
管道焊接见上述有关管道焊接内容。
(2)螺纹连接
管螺纹加工应有锥度,表面光滑,断丝或缺丝不得超过丝的全长10%,螺纹接头缠聚四氟乙烯或涂密封膏,接头应用手拧入2~3扣,然后用扳手拧紧,尾丝应有1~2扣,接头表面应清理干净。
(3)法兰连接
1)法兰安装紧固前应进行检查,其密封面不得有影响密封性能的缺陷存在,法兰上的铁锈、油污、焊渣等要清理干净。
2)安装后法兰的平行偏差、径向位移及间距值要严格控制在规范允许的范围内,全部法兰紧固螺栓能自由垂直通过螺栓孔。
3)设计温度高于100℃的管道法兰螺栓(静电跨接除外)应涂三流化钼油脂\石墨机油或石墨粉。
4)设计温度≥250℃的管道,在运行中应按设计要求或规范规定进行热紧。
5.阀门安装
见2.10节“不锈钢管道安装技术交底”有关阀门安装的内容。
6.管道系统试验、吹洗
(1)管道系统试验及吹洗应按系统进行,根据管道布置和连接情况也可分条分段的进行。
(2)管道试验一般采用水介质,但在冬季进行试验时,解决水介质冻结是试验的首要问题。
(3)冬季管道试验
管道试验压力为工作压力的1.25倍(水),工作压力的1.1倍(空气)。不同管道采用介质如下。
1)对于公称直径≤300mm,试验值≤1.6MPa的管道,采用空气介质。
2)对于公称直径>300mm,试验值≤0.6MPa的管道,采用空气介质。
3)对于室外中压管道(3.8MPa主蒸汽管道),采用蒸汽单管伴热取暖,水介质进行试验。
4)对于室内中压管道,采用室内蒸汽采暖,水介质进行试验。
(4)管道吹洗
吹洗介质要有足够的压力、流量及流速,流速为:不低于1.2m/s;空气不低于20m/s;蒸汽不低于30m/s。吹洗时应主干管→干管→支管依次进行。
1)蒸汽管道(高压、中压、低压),先使用0.6MPa压缩空气吹扫,在通气前再使用0.8MPa蒸汽吹线。
2)净化空气、非净化空气、燃料油、燃料气及室外布置管道,采用0.6MPa压缩空气吹扫。
3)衬里管道、室内布置管道,采用不低于0.8MPa水介质(生活或工艺用水)冲洗。
4)水处理系统管道、衬里管道、软化水管道、除氧水管道冲洗,必须符合生产工艺要求。
(5)试验及水冲洗后,必须把水放尽,防止冻结事故发生,水处理系统管道及时向甲方(生产单位)移交。
(6)试验、吹洗合格后,应做好记录,并交工存档。
(7)工艺管道刷油、保温工程施工应按其施工工艺进行。
四、质量标准
1.基本项目
(1)管道坡度一般为0.003,但不得小于0.002。
(2)阀门安装位置、方向应正确。连接牢固、紧密。操作机构灵活,准确。
2. 允许偏差项目
(1)坐标及标高允许偏差不大于15mm。
(2)立管垂直度允许偏差每米不大于2mm全长不大于15 mm。
3. 质量检查要点
(1)B级Ⅱ类管道使用的管材和管件检查(抽查)必须符合规范规定。
(2)焊接质量检查结果(X光射线检查)。
(3)阀门,管道强度及严密性试验结果。
(4)衬里管道衬里层的严密性及冲洗清洁度。
(5)液压油管道油清洗清洁度必须符合设计要求。
(6)蒸汽管道弹簧支(吊)架安装位置,弹簧调整力度,固定支架(管托)的牢固性,补偿器的拉伸量。
(7)净化空气管道吹扫清洁度。
五、成品保护
(1)不得借用管道搭设脚手架及挂索吊装用具,防止管道受损。
(2)安装后的阀门,在输入介质前不应随意开启,避免密封面损伤。低空安装的阀门在交工前可以将手轮卸下来,防止物件坠落砸坏。
(3)贵重小口径阀门、仪表等物件,安装后可卸下来,避免丢失或损坏。
(4)管道与设备连接时,不要对设备生产额外应力,防止设备(特别是转动设备)损坏。
(5)管道系统吹洗时应与系统内设备隔离,防止杂物进入设备内,吹除口引到建(构)筑物以外,避免建(构)筑物损坏及脏污。
六、注意事项
(1)管子、管件、阀门连接时,禁止强力组合,避免管道产生应力。
(2)管道预制、安装中断时,要将敞口堵好,防止杂物进入管内。
(3)平焊法兰内口焊接后,应将焊渣清理干净。
(4)试验、吹洗合格后,要将系统内临时盲板全部撤出,核对安装记录是否与安装数量相符。
(5)吹扫管道时不得用铁棒、铁锤敲打管道,应用木锤或木棒。
回复
kai2fa3qu4
2006年08月07日 20:53:00
6楼
谢谢
回复
zhaosj66
2006年09月02日 08:42:06
7楼
好东西啊!挺详细啊!
回复
wanglixia296
2006年09月04日 11:19:03
8楼
谢谢,我先下载了
回复
zl_sdzz
2006年09月06日 10:43:05
9楼
谢谢
回复
lwk803803
2006年09月13日 15:33:20
10楼
谢谢,我先下载了
回复
torlon
2007年01月07日 17:25:36
11楼
写得还可以。(我有一个很不错的交底,这可是搞鲁班奖留下的。)

http://co.163.com/forum/content/360_437871_1.htm 空调水管道安装技术交底
回复

相关推荐

APP内打开