请教大家一个问题,一般地下汽车库通风设计时消声器应根据什么要求来设置?是否进、排都需要设置,还是根据风量的大小有个设与不设的界限?若设置,通常设置在风机的前或后、何管段?

请教大家一个问题,一般地下汽车库通风设计时消声器应根据什么要求来设置?是否进、排都需要设置,还是根据风量的大小有个设与不设的界限?若设置,通常设置在风机的前或后、何管段?
crazy_123456
2011年10月11日 08:54:48
2楼
地库通风不需要设置消声器,管道流速控制在规范范围内即可~
回复
snail_yin
2011年10月11日 09:29:38
3楼
但如果地面的出风口或进风口与住宅等噪音要求高的区域距离太近,建议在风机和竖井的连接处考虑设置消声器。
回复
yijian2876
2011年10月12日 12:49:19
4楼
根据风量的大小
回复
dreamyier
2011年10月12日 15:18:39
5楼

求解啊!
另:地下汽车库一般做通风和防排烟系统合用,我基本上都是排烟管风机出口的地方加消声器,我看到很多案例也是这样做的,就是不知道这个消声器设置有什么要求可循。比如我补风的时候风管很短,要不要设呢!
回复
zhangyiwen1980
2011年10月13日 15:28:03
6楼
控制好风速,一般不加,那地方对噪声要求不高。
回复
whlaowang
2011年10月13日 20:52:38
7楼
可以不设置,那地方平时开的少
回复
banjohy
2011年10月17日 17:09:32
8楼
貌似我先前的设计都没有加过~~学习了
回复
pgzhang555
2011年10月18日 11:29:40
9楼
地下室车库对通风噪声要求并不是很高,平时通风与火灾排烟合用系统是,如果是共用风机,建议还是设置消声静压箱,如果是分设风机,仅共用管道,则可不设,注意控制管道风速即可。
回复
lijunxian
2011年10月21日 15:58:18
10楼
消声静压箱消声效果不明显 一般25000风量以上的要设置消声器 风井出风口离地较低 靠近住宅区和通道的 风机出口也要设置消声器
回复
hereo_009
2011年10月24日 15:53:58
11楼
排风风机出口处设消音器。或再风井里做消音处理,保证室外排风口处的噪音不超标。
回复