请教大家一个问题,一般地下汽车库通风设计时消声器应根据什么要求来设置?是否进、排都需要设置,还是根据风量的大小有个设与不设的界限?若设置,通常设置在风机的前或后、何管段?
请教大家一个问题,一般地下汽车库通风设计时消声器应根据什么要求来设置?是否进、排都需要设置,还是根据风量的大小有个设与不设的界限?若设置,通常设置在风机的前或后、何管段?
2楼
地库通风不需要设置消声器,管道流速控制在规范范围内即可~
回复
3楼
但如果地面的出风口或进风口与住宅等噪音要求高的区域距离太近,建议在风机和竖井的连接处考虑设置消声器。
回复
4楼
根据风量的大小
回复
5楼
求解啊!
另:地下汽车库一般做通风和防排烟系统合用,我基本上都是排烟管风机出口的地方加消声器,我看到很多案例也是这样做的,就是不知道这个消声器设置有什么要求可循。比如我补风的时候风管很短,要不要设呢!
回复
6楼
控制好风速,一般不加,那地方对噪声要求不高。
回复
7楼
可以不设置,那地方平时开的少
回复
8楼
貌似我先前的设计都没有加过~~学习了
回复
9楼
地下室车库对通风噪声要求并不是很高,平时通风与火灾排烟合用系统是,如果是共用风机,建议还是设置消声静压箱,如果是分设风机,仅共用管道,则可不设,注意控制管道风速即可。
回复
10楼
消声静压箱消声效果不明显 一般25000风量以上的要设置消声器 风井出风口离地较低 靠近住宅区和通道的 风机出口也要设置消声器
回复
11楼
排风风机出口处设消音器。或再风井里做消音处理,保证室外排风口处的噪音不超标。