坡屋面位移比控制
metrop08
metrop08 Lv.7
2011年10月10日 15:06:42
只看楼主

请问坡屋面位移比比较大怎么办? 有的说法是坡屋面位移比可以超限,能解释下依据么?

请问坡屋面位移比比较大怎么办? 有的说法是坡屋面位移比可以超限,能解释下依据么?
mine1369
2012年03月22日 16:43:43
2楼
同问啊!!!
回复
waves1204
2012年08月06日 09:14:29
3楼
同问啊,我饿遇到这个问题,做法是坡屋面层不键入模型
回复
datuhe
2012年09月15日 17:10:38
4楼
坡屋面是按弹性膜,不是按刚性假定,故可以不用管它。一般可以这样建模,按1/2层高建模。
回复
tumufengchen
2012年09月25日 11:23:27
5楼
三角形的重心位于底部往上2/3处,可按2/3坡屋面高度按平屋面建模,输入0.5不上人屋面活荷载标准值,恒载标准值为平屋面恒载/cos⊙即可。
为应对楼层刚度突变和边稍效应,配筋适当比软件大10%。
不需要严格满足位移比小于1.5要求,屋顶计算已经脱离主体结构,其上又没有其他建筑,安全度够了。
回复

相关推荐

APP内打开