查了很多规范也没有见到有这样一条,可是实际铺设的还是比较多的,请高人指点,最好能给出具体出自哪本规范
查了很多规范也没有见到有这样一条,可是实际铺设的还是比较多的,请高人指点,最好能给出具体出自哪本规范
2楼
没有人回应啊,自己顶一下。再不行就放弃
回复
3楼
搜了下,说是电气作业规范里面有要求
10kv 8mm厚
低压 5mm厚
国家标准:
配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿。
配电室电压35KV选 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿。
配电室低压500V以下选5mm厚 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿。
具体哪个电气作业规范没说,我估计是电气作业安全操作规程
回复
4楼
什么时候需要铺设?当你的设备全部安装到位,配电室或所全部清理完毕、在送电之前可以铺设了。
回复
5楼
楼上说的对,没有具体规范说明,是行业潜移默化的规则,安全着想。
回复
6楼
GB26860——2011电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)
回复
7楼
GB26860——2011电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)
HG 2949-1999 电绝缘橡胶板
里面有详细解释。
回复