求助 高压电缆计算
wufanoo
wufanoo Lv.2
2011年10月10日 13:37:14
只看楼主

先谢过各位大侠 如果知道请帮下忙我这边用在斗轮取料机的地面敷设电缆 6KV进线 机器总容量为250KW 请问用多大的高压电缆啊?高压电缆的载流量和低压的是差不多的吧? 电流计算有什么不一样吗?最好给个计算公式谢谢了

先谢过各位大侠 如果知道请帮下忙
我这边用在斗轮取料机的地面敷设电缆 6KV进线 机器总容量为250KW 请问用多大的高压电缆啊?
高压电缆的载流量和低压的是差不多的吧? 电流计算有什么不一样吗?最好给个计算公式
谢谢了
免费打赏
wufanoo
2011年10月10日 13:49:31
2楼
I=P/(U*1.732*COSΦ)=250000/(6000*1.732*0.78)=31A
3*16的高压电缆应该够了吧 保险一点的话用3*25的电缆
是不是这么算的啊?
回复
daluweizhao
2011年10月10日 19:49:28
3楼
容量/1.732/电压等级 然后查电缆载流量
回复
lingxuct
2011年10月10日 21:56:41
4楼
你6KV电源侧母线进线断路器的过流保护定值是多少?

电缆末端短路电流能大于进线断路器的过流定值吗?

这是防止出线断路器保护拒动时,远后备保护能正确动作的原则!

就是选择高压电缆的原则。
回复

相关推荐