在工作中碰到一个棘手问题,具体如下:1、10KV系统市电、发电要求自投自复。2、GCK型低压柜进线柜中,框架式断路器(即ACB)4000A要求装两台。这是我工作以来第一次碰到,心里无底。求助论坛同行们帮助,看看是否可行。现谢了!
在工作中碰到一个棘手问题,具体如下:
1、10KV系统市电、发电要求自投自复。
2、GCK型低压柜进线柜中,框架式断路器(即ACB)4000A要求装两台。
这是我工作以来第一次碰到,心里无底。求助论坛同行们帮助,看看是否可行。现谢了!
2楼
ZYKCQ-1高压双电源自动转换装置
功能简介
双电源自动转换装置工作原理:本装置为与高压真空断路器配套的自投自复型双路电源自动转换控制装置。以主电供电为主,当主电失电时自动转换为备电供电,主电来电时又自动转换为主电供电。
1.DZ47-63断路器开关:本双电源自动转换装置面板右上侧的DZ47-63断路器开关用于控制双电源自动转换装置工作的电源。有以下两种模式:
(1)DZ47-63断路器设置为关(OFF)状态,此时双电源自动转换装置将失去工作电源,其控制的两台高压真空断路器电动操作部分将失电不能工作,只能通过手拉高压真空断路器上的分、合闸和储能手动拉环进行分、合闸和储能操作。
(2)DZ47-63断路器设置为开(ON)状态,此时双电源自动转换装置将得电自动进行相应分、合闸和储能转换操作。
2.红、绿色带灯按钮开关:本双电源自动转换装置面板左上侧有两个红色和两个绿色带灯按钮开关,其分别用于当前两台高压真空断路器工作位置指示,另外还可以通过此按钮进行相应高压真空断路器的手动分、合闸操作。
3. 转换延时时间设置:本双电源自动转换装置面板左下和右下分别有一台数显时间继电器,用于设定一路电源停电后其高压真空断路器分闸,到另一路电源对应的高压真空断路器自动合闸之间的延时时间。
4.保护功能:本双电源自动转换装置除拥用双路电源间自动转换的功能外,还在主、备用两路电源上均装有微机过流保护装备。可分别对主或备用电源工作时的过流、速断进行保护,且进行了互锁设计。其中任何一路发生过流或速断故障跳闸时,整个双电源自动转换装置将执行合闸闭锁处理,两台高压真空断路器均不可再进行自动合闸。解锁的方法只有通过按动本装置面板左上方红色合闸按钮或遥控器对相应故障分闸的真空断路器进行合闸处理,双电源自动转换装置的合闸闭锁才能解锁,此时双电源自动转换装置将按当前主、备用电源供电情况自动进行转换操作。
5.遥控器分、合闸操作:本双电源自动转换装置对应主、备用两路电源分别配有遥控器,可以进行无线远距离遥控分、合闸操作,具体操作方法如下:
(1)遥控分闸操作:依次按动遥控器A、B、C按键进行分闸操作,同时整个双电源自动转换装置将执行合闸闭锁处理,两台真空断路器均不可再自动合闸,解锁的方法只有通过按动本装置面板左上方红色合闸按钮或遥控器合闸按键对相应遥控分闸的真空断路器进行遥控合闸处理,双电源自动转换装置的合闸闭锁才能解锁。
(2)遥控合闸操作:依次按动遥控器D、C、B按键进行合闸操作,遥控合闸同时具有双电源自动转换装置的合闸闭锁解锁功能。
注意事项
1.本双电源自动转换装置工作电源为额定AC220V,允许偏差-15%~+10%;频率50Hz,允许偏差±5Hz;波形畸变小于10%。
2.线路检修期间应该将两台高压真空断路器分闸处理,并关掉本双电源自动转换装置面板右上侧的DZ47-63断路器开关(使其处于OFF),以保证安全。
3.本双电源自动转换装置挂网投运后,严禁通过手拉高压真空断路器的手动合闸拉环进行手动合闸操作。
4.投运安装时,用户应先按实际情况确定一台高压真空断路器为主电源开关,然后找到本双电源自动转换装置对应安装航空插口,用相应配用的连接电缆一一连接、固定即可。
5.遥控器天线应伸出箱外0.5米以上,以保证可靠遥控操作。
需要的就是合理的 没标准归我就设计非标 改么,非常简单
回复
3楼
楼上,你的方案用在两路进线即一用一备是可行的,我提出的是市电、发电系统!!!!!!!
回复
4楼
可以在GCK中实现,装二个断路器,机械联锁,加一个ATS控制器(市电,发电机切换)自投自复,市电失电时,ATS接通发电机起动回路,当发电机起动完毕,断路器切换至自发电.
回复
5楼
发电机是10KV的
回复
6楼
可行。市电和发电机的切换在高压柜中实现。
回复