谐波问题
abc43878102
2006年07月21日 16:03:13
只看楼主

变压器800KVA,主要的生产设备为气体保护焊及其它焊机,经常短时工作的电机,300KVAR补偿容量,发现的问题是烧接触器CJ19(严重),过热(严重),损坏电容,烧互感器(严重),避雷器烧坏,C、B相刀开关有烧痕,这肯定是谐波了,但电容的损坏目前很少,主要是其它所以我们现在想加限流电抗器或是14。8%的电抗器,不知这样可不可以,如果那位大师有其它高招能否赐教。因很急,我等呢,

变压器800KVA,主要的生产设备为气体保护焊及其它焊机,经常短时工作的电机,300KVAR补偿容量,发现的问题是烧接触器CJ19(严重),过热(严重),损坏电容,烧互感器(严重),避雷器烧坏,C、B相刀开关有烧痕,这肯定是谐波了,但电容的损坏目前很少,主要是其它所以我们现在想加限流电抗器或是14。8%的电抗器,不知这样可不可以,如果那位大师有其它高招能否赐教。
因很急,我等呢,
免费打赏
zhujun_522
2006年07月21日 16:22:47
2楼
为什么要加那么大呢
你加一个6%的试一试
回复
haizhong
2006年07月21日 16:58:21
3楼
加多少最好实测谐波,另有钱你做谐波治理,没钱测完串阻抗。
回复
heyoudianqi
2006年07月22日 08:09:09
4楼
一定要测量在决定配什么电抗,不然有的麻烦了.请浏览http://huaddqi.diytrade.com/
回复
铁牛66
2006年07月22日 12:31:09
5楼
焊机的工作周期短,变化快,都是在毫秒级变化,你用接触器做投切开关就不对了,接触器的投切速度根本就跟不上呀。首先是功率因数补不上去,还容易造成过补偿。如果接触器频繁投切,那很容易拉弧,那接下来一连串的问题也就跟着出现了。
回复
bym26
2006年07月22日 20:51:15
6楼

采用无触点开关?
回复
铁牛66
2006年07月22日 21:05:07
7楼
对,就应该要采用无触点开关,即TSC动态投切。
回复
abc43878102
2006年07月23日 09:27:09
8楼
我们现在是电容损坏几乎没有,我们认为过电流过电压的份量大于谐波,所以决定加限流电抗器,还有我们决定改小单个电容容量,增加电容数量,因为投切的速度有点过快,不知改小电容是不是就会增大电压频率(电容容量与电压频率与反比),还有就是一个20KVAR和一个30KVAR的电容并联投入时会不会产生共振或者是其它没有出现过的问题(主要指烧坏电容),至于接触器在多个焊机同时工作时有补偿作用的,如果焊机使用量少那也没办法了。我们不知对不对,因为生产任务紧,没办法,老板又不肯出钱,在老板眼里总觉得是个小问题我们搞不好。唉,有那位大师帮我们分析一下这样能不能起到作用。