请教老师:冷凝机组能否改作冷水机组使用
zhanghon.gjin
2011年10月09日 21:05:16
来自于制冷技术
只看楼主

有个问题请教一下各位老师,我单位现有一台8AS12.5氨机用来给物料老化降温。介质为氯化钙水溶液。现在不想用氯化钙水溶液想改成冷水,再不换机器的情况下不知道行不行?工艺要求及投料情况为:物料投料量每小时五吨;进水温度15摄氏度;出水温度5摄氏度。原有的工艺:蒸发器是氨用螺旋管式,盐水池容积27立方;蒸发温度-20度左右;冷凝器为蒸发冷。现在的想法是直接把盐水池直接改成冷水池。即中温工况改为高温工况不知是否可行,如不行因该怎么处理敬请赐教,不胜感谢。

2011年10月10日 08:33:01
2楼
电机功率是95 KW的应当没有问题,原有的冷凝器就偏小了查一下你要求工况下的实际制冷量,再加上95KW就是你要求的冷凝器的制冷量,至于螺旋管蒸发器要保证搅拌装置是否能正常使用,防止水流过小蒸发器结冰。
回复
zhanghon.gjin
2011年10月10日 21:23:34
3楼
问题是:一怕机器回霜。二怕制冷量不够;三怕吸气压力过高。因为咱是打工可能考虑的有点多了
回复
asuli49
2011年10月11日 09:44:10
4楼
改为高温工况以后,压缩机的制冷量增大了,热负荷变化频繁了。可适当增加氨液分离器的容量,安装高度要适当,不要过低,为保证运行安全,最好设置液位控制器,(低液位供液,高液位报警)。低压是要比打低温是要高,只要轴功率不超出机器的额定功率即没有问题。冷凝器是一定要加大的,
回复
诺尔制冷
2011年10月11日 18:41:33
5楼
系统一个没啥问题,主要考虑载冷剂温度变高后,你压缩机的轴功率不够啊,你说的这个工况可是空调工况啊,电机功率应该要110KW的,还有冷凝面积也不够大咯,查一下压缩机制冷量
回复
zhanghon.gjin
2011年10月11日 20:19:39
6楼
我现在用的是循环桶,氨泵供液,电机是95KW的,轴功率我还没有看,还有个担心水池子大概有50立方,怕机器受不了
回复
asuli49
2011年10月12日 09:36:13
7楼
50立方,如果是在不投料的情况下,温差10度也就是1个小时多一点就降下来了,一旦温度降下来,每小时5吨投料料的温差在30度,那么冷冻水温度上升不会很快,制冷量你要好好计算一下。5吨料带走的热量是多少,才知道机器的制冷量是否够用。
回复
fengyejunshao
2011年10月12日 14:59:06
8楼
我也不懂 这次学习了 感谢!
回复
fengyejunshao
2011年10月12日 15:03:31
9楼
我也不懂 这次学习了 感谢!
回复
zhanghon.gjin
2011年10月12日 22:08:26
10楼
我也考虑这个问题了,氯化钙水溶液的水泵流量是每小时5立方,我不知道的是:按这个流量,物料温度如果在15度,盐水温度5度,需要多少时间能把物料温度降到5度。刚才在这里下载了几个计算软件没想到却打不开,白白浪费了我好几十土木币。气死我了
回复
诺尔制冷
2011年10月13日 08:06:26
11楼
载冷剂水泵流量只有5立方啊,这么小?其他的可以不管,主要考虑运行的时候电机功率是否够,冷凝面积是否够用,
回复