【求助】电表没有超负荷,为什么电子电能表几个月就坏了
xuzhucun
xuzhucun Lv.2
2011年10月09日 20:17:12
只看楼主

我公司管理的楼宇是写字楼,都是办公的公司,用的也是普通的办公设备,用的电表是深宝的电子式电能表,可就是有那么两三家公司的电表用不了几个月就坏了,换了几次了,电表也没有超负荷,想换成机械式的,位置不够,请各位高人帮忙分析一下原因,有哪些原因造成电表频繁的损坏。谢谢

我公司管理的楼宇是写字楼,都是办公的公司,用的也是普通的办公设备,用的电表是深宝的电子式电能表,可就是有那么两三家公司的电表用不了几个月就坏了,换了几次了,电表也没有超负荷,想换成机械式的,位置不够,请各位高人帮忙分析一下原因,有哪些原因造成电表频繁的损坏。谢谢
免费打赏
jackeone
2011年10月11日 16:50:54
22楼
建议你先确定一下是不是电表的质量问题,然后找生产厂家给诊断一下电表,其次你注意看看你的接线方法是不是正确,最后看看你公司里是不是有大负荷用电器
回复
xxhhjj007
2011年10月11日 18:26:00
23楼
个人认为,还是查一下你们的采购,老买那一家的东西,是不是被假货、劣货的无良商家给骗了。
回复
我爱喝绿茶
2011年10月11日 19:08:31
24楼
确定电表没有问题话?真不太懂。。。
回复
bao886
2011年10月11日 20:05:53
25楼
路过,学习。
回复
xiaoliudiangong
2011年10月11日 21:25:42
26楼
查电压,查负荷电流。还有就是电表质量差劲。
回复
huitoushian1
2011年10月12日 09:59:50
27楼
1、你的应该是三相四线的表,查下进表电压,多测几次,看是不是电压不稳定。
2、查每相的电流,负荷最好平衡。
3、电流如果打,换个大点的电表
4、再不行,换个厂家
回复
tangfang007
2011年10月13日 09:42:33
28楼
路过,学习了,回答的都不错。
回复
ivw2008
2011年10月13日 11:48:44
29楼
学习……
回复
goldman0
2011年10月13日 16:13:48
30楼
根本原因,不是接线的问题,也不是电压、电流的问题。
再次的表,只要是正规企业生产的(必须刨除假冒伪劣)的产品都没问题。
要是电压的问题,全楼的表都会坏。
我分析还是有谐波,虽说是写字楼,但是这是可以分析的根本原因。
不信,楼主可以去看看,用户的用电设备,肯定整流、变频的东西不少。
要是我回答的对了可以和我联系啊。
回复
电缆头
2011年10月13日 16:55:27
31楼

同意楼上观点,建议更换电子表的厂家试试。因安装位置不建议楼主换机械表。
回复

相关推荐

APP内打开