【求助】断路器带插座时一定选择漏电断路器吗?
sp19880903
sp19880903 Lv.3
2011年10月09日 15:49:36
来自于断路器
只看楼主

检修插座箱进线开关带漏电80A,配出三相63A一路,三相32A一路,单相16A带三极插座一路。内装C120H-C80A/4P+VG 30MA(进线开关)、C65N-C16/3P+VM 30mA、C65N-D63/3P和C65N-D16/1P断路器。此配置应该不正确吧?本人是新入行的,请教专家提点提点!

检修插座箱进线开关带漏电80A,配出三相63A一路,三相32A一路,单相16A带三极插座一路。内装C120H-C80A/4P+VG 30MA(进线开关)、C65N-C16/3P+VM 30mA、C65N-D63/3P和C65N-D16/1P断路器。
此配置应该不正确吧?
本人是新入行的,请教专家提点提点!
免费打赏
xm200702
2011年10月13日 19:15:59
12楼
这种方案应该没问题。
回复
xjhui_6715
2011年10月14日 10:27:31
13楼
C65N-C16/3P+VM 30mA、C65N-D63/3P和C65N-D16/1P断路器???
这也没问题?
插座回路最好带漏电保护,应该是C65N-C16/2P+VM 30mA、C65N-D63/3P和C65N-D32/3P吧
回复
yangqian0610
2011年10月14日 13:29:34
14楼
插座回路一般需要带漏电保护,但是如果能确定插座是在1.8米以上可以不必带漏电。
回复
cnkaqi030
2011年10月14日 13:34:41
15楼
支持楼主啦