【求助】断路器带插座时一定选择漏电断路器吗?
sp19880903
sp19880903 Lv.3
2011年10月09日 15:49:36
来自于断路器
只看楼主

检修插座箱进线开关带漏电80A,配出三相63A一路,三相32A一路,单相16A带三极插座一路。内装C120H-C80A/4P+VG 30MA(进线开关)、C65N-C16/3P+VM 30mA、C65N-D63/3P和C65N-D16/1P断路器。此配置应该不正确吧?本人是新入行的,请教专家提点提点!

检修插座箱进线开关带漏电80A,配出三相63A一路,三相32A一路,单相16A带三极插座一路。内装C120H-C80A/4P+VG 30MA(进线开关)、C65N-C16/3P+VM 30mA、C65N-D63/3P和C65N-D16/1P断路器。
此配置应该不正确吧?
本人是新入行的,请教专家提点提点!
maidi1214
2011年10月10日 11:10:47
2楼
没问题,不要只去看他们的额定电流,设计者考虑的是他们的短路电流及热效应多方面因素。
回复
chintclf
2011年10月10日 11:38:22
3楼
ok了,没问题的.就算再加两个16P都没问题的.
回复
feidankt66
2011年10月10日 11:54:20
4楼
断路器负荷对象是插座时一定要带“漏电功能”完全用来保护人身安全的。因为插座回路是供人们插各种电器,而这些电器电器人们又容易触摸到,如果电器万一漏电就靠它来保护了。
回复
gumingqiang
2011年10月11日 09:18:19
5楼
3楼说法有道理
回复
yyvlong33
2011年10月11日 09:47:02
6楼
下面的插座回路配有漏电,总进线开关可以不带漏电了吧!
回复
xl7760
2011年10月11日 11:44:01
7楼
没问题
回复
chavey
2011年10月12日 09:01:46
8楼
嗯嗯 没问题~!!
回复
寒塘渡鹤影
2011年10月12日 09:55:49
9楼
你的“三相32A一路”保护开关是哪个?
回复
ljphb
2011年10月12日 10:21:00
10楼
没问题!!!!!!!!!
回复
淮岸听风
2011年10月12日 16:19:44
11楼
插座的要选漏电保护开关,没有漏电保护的开关,D型可以带电动机。