各位大虾,现在我们物业管理公司要作空调水处理的操作,已经按照化工研究所的配方和方法,所有参数都低于水质标准,却只有硬度这指标就是高于标准!这是甚么原因呢?希望各位大虾能帮小弟这个忙!!谢谢!!
各位大虾,现在我们物业管理公司要作空调水处理的操作,已经按照化工研究所的配方和方法,所有参数都低于水质标准,却只有硬度这指标就是高于标准!这是甚么原因呢?
希望各位大虾能帮小弟这个忙!!谢谢!!
2楼
为什么没有人呢??大家能帮帮我吗?
回复
3楼
确实不行的话,要上软化设施哦。。
要不添加软化剂
回复
4楼
详细的数据拿出来看看,我做过几年空调水处理哦
回复
5楼
问题叙述不清楚,你能说清楚点吗?也许我能帮上你的忙,我做过水处理药剂.你所说的配方是指药剂配方吧?你是怀疑配方嘛?把问题说具体点.
回复
6楼
说说你的空调用水处理现状.大家才好帮你解决!
回复
7楼
谢谢各位大侠的热心。
大概情况是这样的,现在公司的那个中央空调系统有两个冷却塔(具体型号我没有查过)要做水处理,以前是全部操作外判给专业的空调水处理公司做,但现在却把日常操作拿给自己公司的技工搞定,至于投药量和具体操作方法由化工研究所制定,我们只要按照他的方法操作就是了!
我们按照他的方法操作了三个月,奇怪的是水质中的硬度都是高居在490~500(水质标准为500),其他水质均在标准之下。现在化工研究所的工程师也觉得奇怪,怀疑是补给水的水质出问题了!现在已经取样分析去了!!而同为这个化工研究所制定的另外一座大厦的空调水处理操作却好好的!
回复
8楼
路过 ,学习一下!
回复
9楼
??又看不明白吗??
回复
10楼
??看不明白吗??
回复
11楼
正常,水浓缩拉,排污,
有问题问我:13641362111
回复