二类公建(教学楼)教室需设喷淋吗?
2002huxuemei
2006年07月21日 08:40:28
只看楼主

二类公建(教学楼)教室需设喷淋吗?建筑高30M

二类公建(教学楼)教室需设喷淋吗?建筑高30M
免费打赏
jianyh
2006年07月21日 08:58:10
2楼
要的,有这方面的帖子!!!!!!!
回复
2002huxuemei
2006年07月21日 09:33:21
3楼
谢谢
回复
bridgekill
2006年07月21日 15:16:33
4楼
7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。
回复
visevesa
2006年07月22日 10:51:21
5楼
按照GB50045-95(2005版)高层民用建筑设计防火规范7.6.3 条
二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
那什么是公共活动用房呢?看同规范7.6.3/7.6.4条文说明第五款
之2款,教室当属,故应装喷头.
回复
jrl2006
2006年07月22日 11:06:57
6楼
公共建筑超过多少米属于高层
回复
xhg-xu
2006年07月23日 06:56:28
7楼


24m
回复
cjkcj
2006年07月23日 10:57:34
8楼
要的
回复
ackerley_liang
2006年07月23日 21:02:00
9楼

凡是超过24米的建筑物都要设(水)自动灭火系统
回复
2002huxuemei
2006年07月28日 14:58:17
10楼
谢谢
回复