大家来看看我图被审后的遭遇!郁闷!
sir
sir Lv.3
2006年07月20日 20:04:32
只看楼主

做了一个广州的项目,今天与审查我图纸的专家就其中的两条意见作了一番讨论!意见1--电梯机房要设消栓保护!根据《建筑防火设计规范》8.6.2条本人:电梯机房层大家一般都认为属无可燃物的设备层呀!专家:防火规范中可没有明指机房层内无可燃物哟,我特意问了一下搞电的,他们说机房内有一些油料,不能说没有可燃物!本人:可是《建筑给水排水规范》3.5.7条中提到“给水管道不应穿越...电梯机房...等房间”呀,如何能设消火栓呢?

做了一个广州的项目,今天与审查我图纸的专家就其中的两条意见作了一番讨论!

意见1--电梯机房要设消栓保护!根据《建筑防火设计规范》8.6.2条

本人:电梯机房层大家一般都认为属无可燃物的设备层呀!
专家:防火规范中可没有明指机房层内无可燃物哟,我特意问了一下搞电的,他们说机房内有一些油料,不能说没有可燃物!
本人:可是《建筑给水排水规范》3.5.7条中提到“给水管道不应穿越...电梯机房...等房间”呀,如何能设消火栓呢?
专家:管道不能穿越机房就不穿,但不表示机房就不需要消火栓的保护,你可以将消防管道绕到机房外,在机房外面设两个消火栓,这样管道既不用穿机房,但机房也能在两个消火栓的保护范围内。
本人:问题是,《建筑给水排水规范》3.5.7条的意思是说电梯机房这样的设备用房是会损坏设备和引发事故的房间呀,它能用水来灭火吗?
专家:举个例子吧,拿地下室的发电机房或变配电房来说,它们要不要处在消火栓的保护范围之内。当然,对于这些设备用房首选的灭火工具是气体灭火系统及灭火器,但如果这些工具失效或用完了怎么办,你会不用水去灭火吗,你会看着火一直烧下去?再回过头来说电梯机房,遇水会损坏设备,那遇火就不会损坏了吗,水损坏的只是一些设备,但火可能会损坏一栋楼,那你还不用水去灭火吗?
本人:(无语)
结果:电梯机房加设两个消火栓!


意见2:地下室压力排水管不得用热镀锌钢管!
专家:你看《建筑给水排水规范》4.5.1条第2点,规范明确指出排水管应采用“建筑排水塑料管及管件”或“柔性接口机制排水铸铁管及相应管件”,其中没有提到“热镀锌钢管”!
本人:可是这两种管材与潜污泵的连接都不方便,而且排水铸铁似乎更不适合用于压力排水!况且你说的条文的第3点说道水温>40度时,应采用金属排水管...,这说明热镀锌钢管是可以用作排水管的!
专家:问题是你输送的水是>40度吗?
本人:另外新的人防规范6.3.14条中说到穿过人防围护结构的排水管道应采用钢塑复合管或其它经过可靠防腐处理的钢管,而热镀锌钢管就是经过处理的钢管,这说明它也是可以用作排水管的!
专家:你的工程是人防工程吗?
本人:(无语,心里在想:我们用镀锌钢管作压力排水管都N年了,也没有人提过不行呀)
结果:将热镀锌钢管换成其它管材!

郁闷哪!
做给排水的人地位够惨的了,都是弱者,弱者何苦为难更弱者,
做给排水很难实现自己的学术价值,难道专家如此这般的研究是学术价值的变种?
免费打赏
nyq
2006年07月24日 10:21:04
32楼
同情你....
回复
mubeicao
2006年07月24日 10:56:44
33楼
中国的“砖”真不少阿
回复
mubeicao
2006年07月24日 10:57:31
34楼
中国的“砖家”真不少阿
回复
lilongbo999
2006年07月24日 11:56:54
35楼
说实话,真没有人提到电梯机房需要消火栓保护的。
至于集水坑不能用镀锌钢管,说明这个审图人员不是专业人员。
回复
waterismoney
2006年07月24日 11:58:55
36楼
自动绑定?
说实话,真没有人提到电梯机房需要消火栓保护的。
至于集水坑不能用镀锌钢管,说明这个审图人员不是专业人员。
回复
wq666
2006年07月24日 13:33:34
37楼
回复
xieguifeng
2006年07月24日 15:15:06
38楼
电梯机房是这样的情况,那么配电间和这种情况一样吗?
也需要2个消火栓吗?
配电间在一层的车间隔开,里面的墙2柱水柱到达是可以的
但真的要在配电间里设2个消火栓吗?
只有20多平方/.
回复
kimfl
2006年07月24日 15:38:52
39楼
是哪家审图单位???
回复
qiweijie000
2006年07月24日 16:58:19
40楼
我做了很多工程,电梯机房从来不考虑消火栓,压力排水一直在用热镀锌钢管
审图的从来都没异议。
回复
somebody665
2006年07月24日 17:30:39
41楼
电梯机房设消火栓有两个考虑:
1、纯粹出防火考虑;
2、为了检验消火栓的使用功能。即保证整个楼的防火功能。
根据规范规定即规范第4.3.1条规定:
室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。
因此,顶层必须设消火栓。
排水管不用镀锌管,是因为镀锌管一般使用年限为10年,而铸铁管使用的年限可以等同于建筑物的寿命。
而且,镀锌管如采用焊接(依楼主所言可能是),那么,接口会发生极化(化学反应的一种)反应,造成渗漏。
所以,采用铸铁管比镀锌管要好。
回复

相关推荐

APP内打开