我是新手 规范不熟悉 请教高手一个问题一幢8层建筑,楼高32M,1~6层为商场,每层面积38000M^2,7层是客房,8层是办公室,展示厅。消防给水系统应为怎样?就是消火栓用水量什么的?依据是什么(规范第几条)?

我是新手 规范不熟悉 请教高手一个问题
一幢8层建筑,楼高32M,1~6层为商场,每层面积38000M^2,7层是客房,8层是办公室,展示厅。
消防给水系统应为怎样?就是消火栓用水量什么的?依据是什么(规范第几条)?
免费打赏
ah-wangjun
2006年07月20日 18:30:42
2楼
“每层面积38000M^2”五角大楼啊?
回复
ah-wangjun
2006年07月20日 18:34:14
3楼
应该是3200吧?
对照高规7.2.2,一类高层,查出水量。
应该是室内、室外均为30l/s
回复
小小法师
2006年07月20日 19:01:42
4楼
这应该算是综合楼了,自喷应该要设,新手做这样的工程恐怕有难度啊...
回复
huihua225038
2006年07月20日 19:08:42
5楼
谢谢
多了个0 是3800
"建筑高度不超过50m,室内消火栓用水量超过20L/s,且设有自动喷水灭火系统的建筑物,其室内、外消防用水量可按本表减少5L/s"
是不是说设有自动喷水灭火系统就是 25l/s?
然后建筑设计防火规范8.5.2怎么理解?
回复
huihua225038
2006年07月20日 19:14:29
6楼
这应该算是综合楼了,自喷应该要设,新手做这样的工程恐怕有难度啊...


是练习 熟悉一下规范
回复
lixi625
2006年07月26日 16:09:18
7楼
哇,一开始就这么难,以后会有好日子过的
回复
dabingonline@co163
2006年07月26日 20:31:00
8楼
确实有一定的难度。
回复
dalian745
2006年07月27日 10:38:14
9楼
有难度才好呀,提高得快
回复
shibushi1983
2006年07月27日 10:58:57
10楼
"建筑高度不超过50m,室内消火栓用水量超过20L/s,且设有自动喷水灭火系统的建筑物,其室内、外消防用水量可按本表减少5L/s"
我怎么没有发现这个条文?
麻烦高之.
回复
ah-wangjun
2006年07月27日 15:36:48
11楼


在表7.2.2下面的“注”中。
回复