有一个问题长久以来一直困扰着小弟,还望大虾们指点迷津:循环泵一直按照机组样本里要求的流量进行选型的,扬程是根据设备本身的水头损失叠加的,结果在系统运行的时候,本来选的水泵扬程是20m的,结果水泵出口的压力表显示经常只有10m左右,这是为什么啊
循环泵一直按照机组样本里要求的流量进行选型的,扬程是根据设备本身的水头损失叠加的,结果在系统运行的时候,本来选的水泵扬程是20m的,结果水泵出口的压力表显示经常只有10m左右,这是为什么啊
有一个问题长久以来一直困扰着小弟,还望大虾们指点迷津:循环泵一直按照机组样本里要求的流量进行选型的,扬程是根据设备本身的水头损失叠加的,结果在系统运行的时候,本来选的水泵扬程是20m的,结果水泵出口的压力表显示经常只有10m左右,这是为什么啊