我们在一个40平方的机房里安装了两台冷冻水机组。每台16KW冷量,每台的进水管是28的铜管。我们让物业提供的进水管是DN40的,阀门到机组我们是用DN25的管道和机组对接的。起初机组台,房间温度能打道20度,后来客户加了一些设备,一台机组始终打不下来,温度跃升。俩台同时开,温度下到21度。一个月后,有一天空调高温报警,我到现场检查,发现是物业提供的冷冻水进水管的过滤器堵塞,清洗过滤器后机房温度下降到22度。我现在没办法看到冷冻水的温度,和流量。我不知道问题出在那里。
请大家为我提出建议。