框剪结构超配筋信息中墙体施工缝验算不通过,如何调整
alexhe
alexhe Lv.3
2006年07月20日 13:15:25
只看楼主

框剪小高层超配筋信息中墙体施工缝验算不通过, 请教各位高手 ------------------------------------------------ | 第 2 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 | ------------------------------------------------ ** 施工缝验算( 37)V= 131. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 11. N= 1022. Ast= 4591.8

框剪小高层超配筋信息中墙体施工缝验算不通过, 请教各位高手
------------------------------------------------
| 第 2 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 |
------------------------------------------------
** 施工缝验算( 37)V= 131. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 11. N= 1022. Ast= 4591.8
N-WC= 14 (I= 224 J= 276) B*H*Lwc(m)= 0.25* 1.60* 4.50
aa= 200(mm) Nfw= 1 Rcw= 35.0
----------------------------------------------------------------------------
** 施工缝验算( 39)V= 242. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 208. N= 1837. Ast= 9147.0
N-WC= 23 (I= 250 J= 254) B*H*Lwc(m)= 0.25* 1.27* 4.50
aa= 200(mm) Nfw= 1 Rcw= 35.0
| 第 1 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 |
------------------------------------------------
** 施工缝验算( 37)V= 11. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= -113. N= 1052. Ast= 4143.7
N-WC= 23 (I= 124 J= 181) B*H*Lwc(m)= 0.25* 1.60* 4.20
aa= 200(mm) Nfw= 1 Rcw= 35.0
wbz04
2006年07月20日 22:16:32
2楼
你的墙厚满足要求吗,试试把剪力墙加厚。
回复
wlkgd
2006年07月21日 10:32:27
3楼
补充问个问题,谁知道SATWE计算结果中的Ast是怎么计算出来的!
回复
wlkgd
2006年07月21日 10:36:15
4楼
可以通过加大该剪力墙配筋的方式来满足施工缝验算,根据规范公式和你实际的配筋量以及SATWE计算结果中的剪力墙轴力值,计算出Fs,只要小于超配筋信息中的V,应该就可以了!不一定要加厚剪力墙,当然有条件的可以尽量让SATWE本身也计算满足!
回复
alexhe
2006年07月21日 11:04:49
5楼
谢谢 楼上的答复
第 2 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 |
------------------------------------------------
** 施工缝验算( 37)V= 131. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 11. N= 1022. Ast= 4591.8其中依据高规7.2.13条把N= 1022. Ast= 4591.8代入(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre后,好象得不到Fs=11,即0.6*210*4591.8=578.6KN,1022*0.8=817.6KN,可能是我理解错误,还请各位高手帮助,另外墙体加厚好象没用
本楼地下一层,地上11层,框剪结构
回复

相关推荐

APP内打开