关于大容量的UPS系统设计问题?~S.O.S~
chenchaof207
2006年07月20日 11:21:43
只看楼主

现有一计算机中心工程 2000KW总装机容量~~要求UPS提供400多台电脑使用,持续30分钟~~我们的总工说整个系统造价太贵~~太庞大~~国内也没有这样的产品~~想请教有做过这样的工程的意见~~UPS是集中还是分开好??~~如果是集中系统的可行性合理吗??恳求各位的宝贵意见~~

现有一计算机中心工程 2000KW总装机容量~~
要求UPS提供400多台电脑使用,持续30分钟~~
我们的总工说整个系统造价太贵~~太庞大~~国内也没有这样的产品~~
想请教有做过这样的工程的意见~~
UPS是集中还是分开好??~~
如果是集中系统的可行性合理吗??
恳求各位的宝贵意见~~
免费打赏
littlesea
2006年07月20日 11:28:24
2楼
小容量的分开放比较好。这样可靠些。不至于一台UPS坏掉,所有电脑就有问题;都在最后一级提供备用。
回复
zhujun_522
2006年07月20日 12:49:41
3楼
400KVA 5台并机
回复
chenchaof207
2006年07月21日 10:08:02
4楼
多谢两位的宝贵意见~~
又长见识了~~!!