模板立错位置了。把轴线当边线了。 空出0.9m*0.9m的空挡。 与周边的条形基础怎么连接。 新手不懂。 是值钢筋 还是直接浇筑。条形基础下面就一层钢筋 浇筑了30cm图片空白就是未浇筑的,。 上面要砌筑砖砌体 上面再浇筑圈梁空白的右边是多浇筑的到上面一层是卫生间带门的一道墙[ 本帖最后由 wei175349858 于 2011-10-8 15:56 编辑 ]

模板立错位置了。把轴线当边线了。 空出0.9m*0.9m的空挡。 与周边的条形基础怎么连接。
新手不懂。 是值钢筋 还是直接浇筑。
条形基础下面就一层钢筋 浇筑了30cm

图片空白就是未浇筑的,。 上面要砌筑砖砌体 上面再浇筑圈梁
空白的右边是多浇筑的
到上面一层是卫生间带门的一道墙

[ 本帖最后由 wei175349858 于 2011-10-8 15:56 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
ljx316926915
2011年10月06日 20:44:24
2楼
你好楼主,如果监理什么的都还不知道的话呢,就很好办了。再沿边线支上模板,浇筑上混凝土就行了。也不是什么大事的。如果是大面积的呢,就要重视一点了。
回复
子叶
2011年10月07日 14:39:00
3楼
直接浇筑就行了吗。 不用值筋
这个空洞就是一半的基础未浇筑的
回复
hmsak
2011年10月07日 16:59:36
4楼
把条形基础的面积改大吧·
回复
七分半堂主
2011年10月08日 09:09:52
5楼
表述不清,空出0.9m*0.9m的空挡是怎么个意思,画个表示一下。把轴线当边线了,是非常严重的错误,会直接影响整体结构安全,按程序应该由设计单位验算出图整改。
回复
fcscad
2011年10月08日 10:51:55
6楼
能不能弄张照片或者画张图看看呢?0.9*0.9挺大的一块了。
回复
jcddssj
2011年10月08日 11:28:09
7楼
重做吧,空缺影响结构受力了
回复
liangtu02
2011年10月08日 16:04:58
8楼
电话02083740297 13503004455专业承接大幅面扫描服务;扫描工程图纸,扫描地图扫描蓝图;扫描消防图纸;扫描规划设计图纸;扫描竣工图纸;扫描0号图纸 网址 www.liangtudianzi.com
回复
八袋长老
2011年10月08日 16:49:15
9楼
如果是轴线偏位90cm,大的满浇砼,小的要重新放线开挖。
回复
lanling3168
2011年10月09日 07:54:20
10楼
谢谢楼主,我看了你的文章内容的阐述,是我明白了它们之间的关系。感谢了。
回复
vgv123
2011年10月09日 11:33:11
11楼
看你们的建筑也不是什么大结构,就是一般的砖混吧? 结构不高的话可以直接浇筑。为保险直径也可以。看你原图是什么样的,配筋就可以了